发表于 2009-3-31 19:58:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
进来向高手们学习,不过楼主应该把自己的情况说得再清楚一点。
发表于 2009-3-31 20:03:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
电动机能否直接起动首先是由所带动的设备或曰负载的使用情况所决定的,然后由电机所在电网的能力决定,最后考虑电机自身问题。一般的来讲现在的电网能力已经不是问题,以往13Kw以上电机不建议采用直接起动,可是现在的设备20多千瓦的直接起动也很多了,所以说楼主的电机直接起动也可以,降压启动也可以,只要考虑设备是否可以承受即可。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
xyzabcxyzabc + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-4-1 20:09:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 zyc09721 于 2009-3-26 16:44 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. ~0 e* T4 w% G. c8 q& C* m
看看启动的要求了,空载启动的话应该没什么问题,如果带负载启动的话,得看启动器的配置和电路的承受能力
, J6 V( M% {4 w

( d1 j3 J( s3 l你的说法是不对的,电动机空载启动的瞬间电流和满载的时候是一样的。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
xyzabcxyzabc + 1 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-4-17 19:04:31 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
能不能直接启动,要看你那的开关是不是能很好的切合,也就是在启动的时候,能承受大电流而不跳闸就行./ X$ k. F% e$ I2 O! t8 ]* `% A
- f, `% x' O: o) V$ R( l
4.5kw的电机,额定电流7.5A,起动电流一般不超过70A,以现在的空开来看,没什么问题的.5 L  f  k2 o7 b, o* o$ ~* i$ R
以前的开关不行,现在的空开,应付这是小儿科了
发表于 2009-4-18 10:27:46 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆石河子
看负载情况了,如果负载很大,而且具有惯性大的特点,是不能直接启的。
发表于 2009-4-18 21:56:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
三相异步电动机直接起运时,起运电流大。过大的起运电流对电网电压的波动及电动机本身均会带来不利影响,直接起运一般只在小容量电动机中使用,如7.5KW以下的电动机可采用直接起动。如果电网容量很大,就可允许容量较大的电动机直接起运。
1 j: C6 |3 Z. ?# w) b+ @. `  若电动机的起动电流倍数:经验公式 K≤1/4[3+电网容量(KV.A)/电动机容量(KW)]

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
xyzabcxyzabc + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-4-18 22:01:42 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳

可以直接起运

7.5KW以下的电动机可采用直接起动.若电动机的起动电流倍数K满足于电动机容量与电网容量的下列经验公式 K≤1/4[3+电网容量(KV.A)/电动机容量(KW)]

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
xyzabcxyzabc + 2 技术讨论

查看全部评分

发表于 2009-4-19 09:25:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
楼主可能弄错了,4.5kw这么小的电机,当然可以直接启动了。
发表于 2009-4-20 18:32:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
真的是好东西# I8 J2 l( w. E( D
今天正好用到这个) a$ r1 K% D. V& A, Q- J
看到大家的讨论受益不少啊
发表于 2009-4-20 18:43:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江西景德镇
没什么特别吧,就是注意下星三角接法就可以了,可以直接启动
发表于 2009-4-24 08:34:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
2楼说的对,看变压器的大小,电机启动时对母线的启动压降不超15%,就可以直接起。
发表于 2009-4-24 11:49:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
这与变压器的容量有关,不过我认为对于4.5千瓦的,可以直接启动
发表于 2009-5-4 01:18:07 | 显示全部楼层 来自: 中国福建漳州
4.5KW完全可以直接启动* B3 F7 a/ M1 H! E% n) c
大于11KW则需要降压启动
发表于 2009-5-4 12:56:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
4.5kW很小的,可以直接启动,我做过30kW的风机直接启动的。
发表于 2009-5-10 14:19:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
4.5kW的电动机直接启动就是了。我公司45KW电机也直接启动,关键是对单位电网的冲击能否承受。
发表于 2009-5-10 21:29:48 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃酒泉
胶壳开关最大能控制3KW及以下的电动机
/ j5 k! T( N8 c2 C铁壳开关最大能控制5.5KW及以下的电动机- \. O2 W  ^; o4 G0 `" e
电动机容量在55KW及以下时,可以采用磁力启动器和交流接触器. w$ R  H1 }7 I( T- E; w
电动机容量在55KW及以上时,可以采用自动空气开关,交流接触器和油开关。