|
|
发表于 2008-9-22 14:10:55
|
显示全部楼层
来自: 中国天津
1. P1*S1=P2*S2,所以有杆腔壁无杆腔压力大是很正常的,通常面积比约是1:2,所以压力比约是2:1.因此无杆腔压力200公斤,有杆腔压力是350公斤很正常.
: ^, V, U. D4 ~! h5 V) n A5 m2. 有杆腔出现备压,和外控,还是内控无直接关系(楼上已经有人解释),得分析整个系统.
- Q4 W) f) v. \* ]: Q0 Z3. 建议调节调速阀,有杆腔调大,无杆腔调小.适当把整体速度降下来,减少冲击., Q) @2 w& t9 Q* Y% u. }% {1 D
4. 可能是液压缸出现内泄(不知你在液压缸初次使用时是否进行排气),无杆腔供油时,液压油内泄至有杆腔,造成有杆腔备压大,但是如果内泄,在停止供油后有杆腔应该自动降压,你说过有杆腔还是会保压,有点不太符合这种情况,建议你再仔细观察.
1 ~+ u) q; F2 G* _5. 从你说经常爆管来看应该系统冲击很大,可以考虑适当降低系统压力,我在钢厂也用过类似设备,设计压力160公斤,因为备压大最后降到120公斤,系统仍能正常使用.你计算一下钢坯的重量和液压缸的压力进行比较一下.应该没问题.
/ x+ ~7 y& @0 u/ W6. 我曾经经历过一次结果竟然是系统有铁屑卡住了液压锁,你可以通过分析操作时间和液压缸的响应个时间判断,解决方法就是整体清洁阀块,更换滤器,清洁油箱,这种情况不是太容易发生,和买彩票中将差不多. |
|