[讨论结束] 自耦变压器过热--论坛悬赏500分

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-3 14:25:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
1.铁芯间的绝缘状况恶化,
4 W' N2 R9 ]( H7 \+ r6 N2.铁轭、旁柱有局部断猎,
" n5 N0 X* l* j' j* z) G3,绝缘油的裂化,
( z1 n; u% {6 }以前工作正常,应重点检查以上项目.

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
yqwfk + 5 应助

查看全部评分

发表于 2008-8-6 14:02:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我认为不是半匝效应,因为楼主介绍得很清楚,往年不存在这个情况.
9 \- w3 k, O4 q& y1 y那么只能考虑铁心绝缘和习蔽绝缘的情况了.楼主也说了铁心绝缘良好,那么只有考虑屏蔽了。
发表于 2008-8-6 14:21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
受教了,看来坛子里有很多变压器方面的高手啊& q2 j' U. u, }( d8 A) U
小弟刚进入这个行业,以后还要向各位多多学习
发表于 2008-8-6 16:21:57 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
通过论坛向大家学习了不少知识。谢谢!!!
发表于 2008-8-6 18:20:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州

回复 1# 的帖子

我认为不用考虑换油箱,也不用考虑改变引线结构,这是成熟的结构,应该是屏蔽出了问题,吊心可以解决的
发表于 2008-12-1 15:34:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
半匝(一匝)不平衡可能不会造成这么严重的发热。而且,作为500kV的大厂一般不太可能在这种地方失误。另外也无法解释“但是往年也带过这么大的负荷,却未发现如此厉害的漏磁过热现象”。可能是出现了绕组短路
发表于 2008-12-3 09:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
把油换一下试试