QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

楼主: mingli005
收起左侧

[求助] 24台泵站用2年了,无休止的频繁启动,谁能帮助解决这个问题

[复制链接]
 楼主| 发表于 2013-12-10 17:52:46 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
各位老师,经过排查,我发现回油管里面泄的油很多,才导致的系统压力降的很快。- Z5 i; v8 _- I4 g1 q- d
我现在想了一个封堵的方法,各位帮看看行不行?谢谢。/ E1 l- n9 Y1 x4 y5 w  S
增加一个阀(浅兰色的)堵住回油管路,系统打压时让它通,不打压时让它关闭,起到保压目的。这样可以吗?' n' }# r; V+ }& a+ N
' ~: H; `  d0 I# M
( |* j" {$ w- U* P  A8 i
pump2.jpg
发表于 2013-12-10 23:23:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
mingli005 发表于 2013-12-10 17:52 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif
& u, w- _: q# b/ G; n- V各位老师,经过排查,我发现回油管里面泄的油很多,才导致的系统压力降的很快。
$ `. N! o4 }- y. H- [. j# s9 }我现在想了一个封堵的方法 ...

* S' u+ t+ \$ Q$ q' Y( L& ?- K$ ~: w8 M7 R
理论上不可以。& t) e7 i0 s% Q! G0 \; q% s
如果把这里堵住了,有可能使液压锁失去作用。
0 j5 q! n: q. P* ~
( d% j& l  y3 e4 k. I4 j' Q你的这个系统由于是多联回路,蓄能器规格选小了,4L的蓄能器,无论如何都会频发启动,即便是换向阀在正常的泄漏范围内。9 r$ V3 e' s4 h  D
' e$ p; [! Q  F+ e
发表于 2013-12-11 09:28:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
mingli005 发表于 2013-12-10 17:45 static/image/common/back.gif
3 g( ?. O6 S# F# H' j: \& Uwangliwei_1981 你好,
9 N0 ]" }9 f2 b! a感谢你给我的回复,我想问一下,你说的“截止式换向阀”,具体指的是什么?谢谢。 ...
  D1 g' c+ a" T! d+ o% w( J6 {3 R
锥形阀芯,像单向阀一样,无泄漏( \8 V& @, ~( @7 E. _! Z- l# a
未命名.JPG
发表于 2013-12-11 11:08:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
mingli005 发表于 2013-12-10 17:52 static/image/common/back.gif. w! E  K$ H5 f9 E  i; B& [" F* r3 p% a
各位老师,经过排查,我发现回油管里面泄的油很多,才导致的系统压力降的很快。! A! a/ p' I- g9 j
我现在想了一个封堵的方法 ...
$ f2 k5 C. \5 T$ u9 l3 W
思路是对的,但是那个阀应该加在总压力油路,而不是回油路。在蓄能器13与单向节流阀21之间。
' K6 q# a: u! l# d电路也需要更改,像你说的,需要动作的时候这个阀打开。不需要动作的时候这个阀关闭保压。
发表于 2013-12-11 14:39:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
mingli005 发表于 2013-11-10 20:30 static/image/common/back.gif7 s0 q5 f; {7 i: u$ O- @$ q
哦,我明白了,还是需要2个压力继电器来控制高低压,只是图纸少画一个。% c9 @& O$ g5 _1 M7 _. U2 M9 G: v
那我就从蓄能器开始着手改造了。 ...

5 ~  I1 w7 W) ^( B: _% {* R- U可以一个压力继电器两个信号发讯点的.压力继电器设置两个压力点,然后通过PLC控制相应动作.
发表于 2013-12-12 11:11:52 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
这种系统设计上存在瑕疵,没有本质的错误!(应该参考的大型钢厂液压站100L/MIN流量以上的设计方式,结果夹具系统不好用)大家尽出些大动干戈的修改方案,好是能好,累!最好的办法,蓄能器充压10.8MPa,--12.6MPa,在蓄能器之前加个管式节流阀,蓄能器出油时节流调小;同时压力继电器放置5MPa,上线调个18MPa,若还是起动平常,你的JCS-02N买个国产的吧,质量好的有时候太过灵敏,至于你每只分路的缸,放心你的夹具坏不了,有叠加保压阀在处理!
 楼主| 发表于 2013-12-12 13:11:55 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
xuping5114 发表于 2013-12-11 11:08 static/image/common/back.gif
: w7 T1 g. \& x& U: l- ~5 L& {+ {思路是对的,但是那个阀应该加在总压力油路,而不是回油路。在蓄能器13与单向节流阀21之间。: m6 i6 m4 j, o. [" a
电路也需要 ...
1 E) E/ h; Q+ v# M
感谢你的指导,
9 u* f$ ~* n/ j9 L" W7 G! q+ |但是如果加在总压力回路,当需要泵打压时,泵反而不启动了。+ K, ]# K! H! I0 C8 {
我说的加在回路,也不行,存在相同的问题。
 楼主| 发表于 2013-12-12 13:24:25 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
我现在想到另一个方法,就是上面那8个电磁阀动作时,泵同时打压,实现反馈控制。" W( _# Z. t: o9 Q! a! T. J
这样我需要采集8个电磁阀的信号,变为一个信号去指导溢流阀的动作。
' T% g. I! m8 {8 s1 |) ~" P9 S, W于是我想利用下面的电路去实现,不知道有没有现成的可卖?# R: q3 G1 m4 u9 S2 p
然后系统再换个大点的蓄能器。且把低压设置到5Mpa(泵启动就不那么频繁了),
/ F2 P2 ~  U( s/ [! G- ]6 m就是说 1。8个电磁阀动作时,泵同时打压2。低压低到5Mpa时,泵同时打压! s/ W6 `0 b. }9 k/ G4 q
如果没有这样的硬件,我只能采用PLC了。
  r4 j* e; U# ?: B4 N: ?( Z请老师们再指导指导。感谢了。
& l6 |4 p7 j- ?
3 s0 B) G  d+ R- J7 O- l men.jpg
发表于 2013-12-12 21:34:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
dirina 发表于 2013-11-10 18:38 static/image/common/back.gif0 {/ ^8 }5 L  p$ j
加点钱,换个恒压变量泵
! r5 |( s$ y6 U) ^* \
这是一个不错的选择。
4 U' s9 o3 e. P- [* C* T; v楼主是用的是齿轮泵,如果是柱塞泵或许可以直接更换的,就简单多了(比如MCY泵可以直接替换为PCY油泵)。
发表于 2013-12-14 17:18:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
主系统压力继电器没有作用(无论是单刀单掷还是单刀双掷),由于电磁阀泄露和压力继电器的设置偏差造成频繁启动.
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表