发表于 2012-10-9 13:02:09 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
安全阀前装根部阀在化工设计中是常规做法,用于检修。有的为了防止凝结,阀前会加装爆破片。, {0 ^. }9 ]; P9 t
但是截止阀不推荐使用,截止阀阻力降大,在泄放时会增加阀前阻力,导致泄放不畅,增加系统风险,建议全通球阀,其次闸阀。
发表于 2012-10-14 22:23:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
niao_csu 发表于 2011-7-10 11:18 static/image/common/back.gif
4 J$ _& i8 h  \; Q( @0 v4 Z这个可能和行业有关系
( ]: r5 v/ a- L9 ?4 K9 D1 Y我们是化工企业,高度连续性生产的,我们的安全阀前都要装切断阀,否则安全阀定检无 ...
! r- W  Z- [. T( ^8 k7 p
同意,加与不加看需要,连续运行的应该加,间断运行的不需要加,也就是能不加的就不加
发表于 2012-10-25 16:36:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我们厂是化工厂,安全阀前,先是一个减压阀,然后是气动开关阀,最后是截止阀。
发表于 2012-11-3 16:30:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以装,以便于维修或校验安全阀,但是这个截止阀必须要铅封开!
发表于 2013-5-21 15:20:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
1、安全阀进出口不宜装切断阀,是为了安全。阀门常开、全开,即可。剩下的是管理问题。0 e4 a6 F; W, [. w, r3 f, e, j2 C* Z
2、规范中没有“严禁”,而是“不宜”) ]( m3 W' p9 n; U! f. F; x
3、我们一般装闸阀,主要是截止阀寿命短。当然只要阀门能够切断、使用寿命长,截止阀、闸阀、球阀都可以用。