咨询下 下面这样设置是否可以实现:
9 W6 Q( W7 W0 V, _, h
5 s  j- |" B% h; R" e

* c3 X4 c( n! [4 b+ Z# s0 L: x将储油柜的注油阀、吸湿器、瓦斯继电器集气装置、有载调压开关的注油阀和排油阀引到离地面1.3~1.5高度,便于运行中补油、更换吸湿剂、检查瓦斯气体等
" R9 [8 [/ ~2 \6 g- A0 T" I
. g& Y$ m. e7 \
1 k# j* i' u- t! A6 m
问题:
! I% s& m8 b6 u; W7 @# g2 C0 b瓦斯继电器集气装置 能引下来吗? 气体能顺着管子往下走吗?油的密度是比空气大的呀。
发表于 2011-1-10 14:33:14 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西
单纯为补油的话,直接在冷却泵进油管道上加个阀门就是了,瓦斯继电器不可以移动。
发表于 2011-1-11 16:40:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
可以呀,当产气时会有一定的压力和流速
发表于 2011-8-13 10:16:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
可能性引下来,一般大型的变压器,瓦丝集气盒都是装在人方面操作的地方,这才设计合理
 楼主| 发表于 2011-8-22 23:00:11 | 显示全部楼层 来自: 中国云南德宏傣族景颇族自治州
是可以的,用细管引到1.6-1.8m高度的集气盒里.
发表于 2011-10-27 15:48:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
吸湿器、瓦斯继电器集气装置不可以,其他注油阀可以。
发表于 2012-8-21 16:24:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
瓦斯继电器集气装置 能引下来  大变压器都是这么做的
3 r& _5 E( n- k6 H) s8 A靠压力
发表于 2012-8-26 09:23:18 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
本帖最后由 渴求11 于 2012-8-26 09:26 编辑 4 X9 X: ]. `( ~3 _, i( Q) v! K

3 e6 O* J1 ~* q& x3 |* i: n$ ]都可以引下,除瓦斯外,都可以采用延长管道的做法就行。瓦斯要采用专用的采集装置,你要求采用这样的瓦斯继电器就行,有现成的产品。