消防培训资料
一、
0 j$ y5 Y) p2 t6 [# {, `$ e
消防报审验收程序
0 o2 a7 ?6 \& n6 r5 M! W* ~# d; b  B
有资质的设计单位出图——报消防部门审批(3-15天)——出审核意见——按审核意见修改图纸——重新报审——出同意施工意见——把施工图原件及审校意见复印件报物管公司存档——施工——调试——专业单位检测——出检测报告(2-7天)——报原审核单位验收——现场验收——出合格意见——开业前消防检查——出同意开业意见——开业。  p% D' M3 k( n4 o+ }3 r% h. p
二、6 u& @6 l: I) P% i& c7 y3 Q
消防报审时应提供的资料
% A- y$ U8 y/ Z, o
装修平面图及施工图;照明、用电平面图及施工图;装修材料清单,防火材料合格证;装修单位资质证明书
! J3 m+ Y* \! \& u三、4 T( G% v" F- Y+ G4 J
消防基础知识

" A# A2 e- L7 S* m) n, W1,
" E9 c/ y+ @9 ?/ X7 I
公司消防工作的基本方针:“预防为主,防消结合”。

. |! n1 ~* o# X. p$ @宗旨是:A,人人必须遵守消防规章制度;
! Z( |7 i+ U2 PB,爱护消防设施和器材,学会灭火器的使用,;
8 _5 F4 s9 _4 X* pC,把消防工作与生产放在同等重要位置;$ Z' R; f: O: d# w
D,加强消防意识,时刻保持警惕;! c" h: c' c$ t1 f* O# }" P
E,预防为主。
( g2 {9 ]" k( d' Q1 S2,
. ^' u* @/ A4 t1 ?+ Q6 b2 y
消防工作的基本原则:“谁主管,谁负责”和“专门机关与群众相结合”
" e8 }0 q5 c8 l% b
3,
1 g; a  m# P# L; n& t: F- _
火灾——是指在时间和空间上失去控制的燃烧造成的损失。

$ j! L" |) `7 H  P+ J4,/ j8 a! W% K+ y) i, v( h/ \
燃烧——是可燃物与氧化剂发生的一种氧化放热反应,通常伴有光、烟、或火焰。

* |  o' r2 `# G! R* a" O0 {5,
* ?0 ?7 G2 R( b3 o
燃烧的三要素:
, L* ~6 ^7 H; s! i4 O6 N
可燃物、助燃物及着火源
% S7 a6 {# N0 f& R9 `1 c
防火的主要措施就是:
: z. P& e2 u' @: u
控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。

( ^, I0 h8 E- K+ z) z- V6,- f/ }' ]: d# k  c- \* P6 |
建筑物耐火等级分几级?
( B5 A/ k( [! H( ^4 p
根据建筑物各部位燃烧性能及耐火时间一共分四级,一级最高,四级最低。. q# n* Q" r0 Z7 Y2 y7 L* b
7、商业物业消防安全布局有什么要求?3 R2 |: E9 G0 t" j3 q9 v

1 o' o* l* Z+ Aa,
0 l! Z7 }: m4 g) [
附设在其它建筑物内的商场,宜采用耐火极限不低于2h的不燃烧体墙和耐火极限不低于1h的楼板与其它场所隔开。
# |4 I5 C* y' y" {$ ?( D

7 A3 B9 o" u0 [% o- g8 y# Rb, % r8 ^) ]- g0 G' ?
食品加工、家电维修部位应避开主要安全出口。

' ?% }# y; o( Xc,
& P( g/ ?" ^4 K, V自选商品超市宜设置在商场的首层、二层或三层。
) K( @* B" F+ X6 Y4 T! L% T
$ Y4 T0 p3 D! Y: l, a4 p
d,) j# ~+ o9 D! p
住宅建筑底层设置的商场,应采用耐火极限不低于3h的不燃烧体墙和耐火极限不低于1h的楼板与住宅部分隔开。商场的安全出口应与住宅部分隔开。

/ q. F4 |( o% P$ Y* ne,
" {) o6 U) }6 V! ]- V& r0 t! K7 X1 M商场营业厅、仓库区不应设置员工集体宿舍。

6 v% M- j8 y5 ~0 `8、商业物业安全出口有什么规定?. `$ ^9 H% Q' O3 j
# A# L0 W  Q# H3 \7 S
a,
商场安全出口数不应少于2个。

' `+ M  h8 t2 @! |1 [* ^b, 商场的安全出口或疏散出口应分散布置,相邻2个安全出口或疏散出口最近边缘之间的水平距离不应小于5m
( `8 a' m0 n4 X8 v4 Y9、商业物业对各种走道、楼梯、通道的疏散宽度有哪些要求?
0 C- Y9 i! n% d+ v# K  F) t; f3 ba, 商场内疏散楼梯、走道的净宽应按实际疏散人数确定,: s/ E- |; g) u$ {
b, 单层、多层商场楼梯和走道最小净宽不应小于1.1m;高层商场楼梯最小净宽不应小于1.2m,走道最小净宽不应小于1.3m(走道单面布房)或1.4m(走道双面布房);地下人防商场楼梯最小净宽不应小于1.4m,走道最小净宽不应小于1.5m(走道单面布房)或1.6m(走道双面布房)。首层疏散外门最小净宽不应小于1.4m0 l) Y; K) m0 r& J7 O1 S. X$ B
c, 商场营业厅货架、柜台的布置应便于人员安全疏散,主要疏散通道净宽不应小于3m,其它疏散通道净宽不应小于1.8m& {' c+ n* q2 N1 P3 {6 C
10、商业物业的疏散距离有哪些要求?
& N( Z3 `' i6 S: X# s% I1 da, 最远点至最近安全出口的最大直线距离不应超过30m7 Q( z& y; ]0 r& o  {
b, 办公等其它房间内最远点至该房间门的最大直线距离不应大于15m(单层、多层商场不应大于22m)。
) ?& G! s" ]$ w5 i9 |! oc, 房间门至最近安全出口的最大直线距离不应超过40m。位于袋形走道两侧或尽端的房间,其最大直线距离应为上述距离的一半。, ~; x6 M# N% \/ s1 t* H
11、商业物业对疏散楼梯间有什么要求?
- Z1 `! ^  k, k: h9 K) oa, 设在超过5层的公共建筑、建筑高度不超过32m的二类高层民用建筑、高层民用建筑裙房及建筑面积大于1000m2且底层室内地坪与室外出入口地面高差大于10m的地下人防工程内时,应设有封闭楼梯间。" B- p+ H3 X$ F# t# a& ^
b, 封闭楼梯间、防烟楼梯间的门应采用不低于乙级的防火门。疏散门应向疏散方向开启,不应采用卷帘门、转门、吊门、侧拉门。: q# R1 e. A! x; ]+ A# A
c, 疏散楼梯和走道上的阶梯不应采用螺旋楼梯和扇形踏步,疏散走道上不应设置少于3个踏步的台阶。% o. d' P9 V0 c8 Z7 L$ ?/ ~
d, 安全出口处不应设置门槛、台阶、屏风等影响疏散的遮挡物。
: r4 }) _0 a/ ]e, 疏散门内外1.4m范围内不应设置踏步。' I# k& e8 p2 E7 [3 c  m1 F
12、装修材料分几级,分别指什么?
- p9 Y- k) U& o8 h- a5 j; J
$ o7 Q6 _* I7 G+ e9 Z
装修材料根据燃烧性能分为四级:A级:不燃性材料;B1级:难燃性材料;B2级:可燃性材料;B3级:易燃性材料。