发表于 2010-12-18 04:45:52
|
显示全部楼层
来自: 中国台湾
如果排除PLC或同止控制器4 D1 v3 B& B/ f
基本上就不可能同步控制到精確的地步3 L2 e1 h" M* M) x+ L A
* [1 t* Y7 F: @" z; \
既然同步的要求精度不高& Y) Q, ]* s& d+ h/ d9 @4 }4 s8 O
只好把三台變頻器的啟動的訊號接到同一個繼電器的輸出端子
" v7 a( E; D8 M0 U繼電器動作時三個變頻器會同時啟動3 f8 ?2 z& J) K6 R3 }' ~4 h
如果同步的效果不好
% j, R0 r2 H( i! z$ M: x, ^9 G就試著
, I" _$ Y( N: d4 |(1)把三個馬達的負載調整到很接近2 {8 b- a9 X- d6 N0 P& L V
(2)分別設定各別變頻器的加減速時間 儘可能讓三個馬達加減速接近
- C# M5 I9 s% A& m" `# N(3)把可變電阻接到變頻器的類比輸入 微調各別的速度 |
评分
-