发表于 2010-12-9 12:52:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 sub7 于 2010-12-9 12:53 编辑
( b5 [& C' w$ s0 x' U- Z. ?+ c( u' T" |. j- b9 @  u
我公司的设备上有一控制变压器,规格为1600va,初级380v,次级220v。初级断路器为6A,D型脱扣曲线。现在的问题是上电时(次级带负载,负载为100VA的PLC电源),十次中就可能会有一次发生初级断路器跳闸。按道理断路器的规格应该足够承受变压器的启动冲击电流,但是为什么还会有几率造成断路器跳闸?变压器的质量问题?盼高手解答,谢谢!
发表于 2010-12-9 15:27:36 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
是否是浪涌电流大于断路器的额定电流,出现过冲现象!

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助,参予技术讨论。

查看全部评分

发表于 2011-1-1 10:02:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
如果断路器没有问题的话,可能PLC电源有问题了,比如里面的整流电容大,且是直接启动的,上电可能会有很大的 冲击电流

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助,参予技术讨论。

查看全部评分

发表于 2011-1-1 10:39:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
处理过程建议:
: W/ w2 R  |$ p1、使用卡表测试一次测电流,看看实际电流是否大于6a,然后分析二次的负载是否有问题;
% Q6 O' `, K) K- _2、更换一个一次侧的断路器,是不是断路器本体有问题;/ |$ [) t$ k& B+ H8 v$ B3 v8 q, \: o0 Q
3、更换一个变压器;, y7 i! _+ T7 ?. N; Q; s
$ X5 B3 z: m& M6 i5 ?- r; e
其它说明:- |% u. h: S3 Y0 z5 C1 r1 w
D型的脱扣断路器一般情况下用于电机,也就是说其应该有更好的耐启动冲击电流能力,应该没有问题的,另外,100VA的负载,转化到一次侧,启动电流不会超过1A的,6A断路器足够使用。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助,参予技术讨论。

查看全部评分

发表于 2011-1-3 22:10:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
要确认控制变压器是否真的达到额定的1600VA,是单路输出还是多路输出的变压器,测量一下变压器的规格个叠厚,可大致计算出其实际容量的。估计是控制变压器容量偏小所制。曾经碰到过线切割机床内使用的变压器,标定容量为400W,实际不到150W.三天坏两头,害得我重新设计制作了一个。至今没问题。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助,参予技术讨论。

查看全部评分

发表于 2011-2-17 13:47:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
断路器保护特性有问题的可能性比较大,建议更换试试。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助,参予技术讨论。

查看全部评分

发表于 2011-3-3 10:32:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以适当放大断路器额定电流