最近向选用电线的接头,但是每一个厂家好像都有自己的型号,感觉这方面应该有国标,因为相当于标注

评分

参与人数 1三维币 -3 收起 理由
pangpang -3 取消此帖的自动得分。求助,还那么不认真。自己读一下,觉得通顺不?

查看全部评分

发表于 2010-12-2 19:21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
本帖最后由 pangpang 于 2010-12-2 19:25 编辑
& I& p5 n; j) a4 f- M
4 i3 N/ z8 K5 y; N  V5 x# C1 \5 Z& a' i没见有国标,有几个行业标准:
# E0 x3 [9 m. |+ Y4 `1 u) V) P# T) \$ z
JB/T 2436.1-1992 导线用铜压接端头0.5~6.0mm2导线用铜压接端头( `8 n$ Y6 n- E7 E& k+ g& A$ d) L
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=222718&page=1&fromuid=153061#pid1024062
" |! t' M9 S/ \1 X$ |% f
/ [4 L7 V+ N3 p& v* |' E! V9 e: ~% ^JB/T 2436.2-1994 导线用铜压接端头10~300mm2导线用铜压接端头9 A  z1 H3 R8 x5 F4 W2 m
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=222720&page=1&fromuid=153061#pid1024066, k' R2 f% A! U* X5 A$ e

' U8 E/ L" E% bCB 394-1988 冷压电线电缆接头' \- o2 {3 S2 `; n
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=208180&page=1&fromuid=153061#pid970777
 楼主| 发表于 2010-12-6 17:32:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
哦,确实没有表达清楚,行业标准也行,谢谢