旁路过滤循环系统
, a7 C" A( V$ @: ]9 ?要求输出流量为51L/min,电机为24V的直流电机。
/ d# [4 c5 {2 p. P请问我要选多大的功率电机才能驱动齿轮泵?
; k5 C8 k1 @0 h/ o同时请告知哪家的直流电机能用。
. P. w$ G0 @. o) T2 L& @7 d谢谢
发表于 2010-11-30 16:53:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
?
, |" _) X4 i+ c+ P* O4 O7 H- s4 n& T: `用什么泵?0 v- R5 D; o& m0 r3 w; g8 ]3 m
压力多少?
+ l( C  ]" Q- C6 y5 e9 B7 p/ H. E: `压力乘以流量就是功率,再除以系数就是电机功率,
2 E9 N6 j2 a% k7 J9 C# a& o系数取0.9就行
发表于 2010-11-30 19:33:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
问题:51L/min的流量从何而来?是根据系统的热平衡计算得出的结果吗?循环冷却系统压力一般都很低,在冷却器上设置3(或者5)bar单向阀旁通回路,可见压力是不会超过单项阀的背压的,所以根据热平衡计算泵的流量和冷却水流量才是主要设计工作。