[求助] 旁路过滤循环系统

[复制链接]
发表于 2010-11-30 16:04:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
旁路过滤循环系统
8 T& Z3 ~3 ?  Z% s- [6 C要求输出流量为51L/min,电机为24V的直流电机。
' @6 w4 c/ O. V: |请问我要选多大的功率电机才能驱动齿轮泵?
5 G" Z2 U; `- V7 A: M同时请告知哪家的直流电机能用。, D. Y( D0 k/ F' @
谢谢
发表于 2010-11-30 16:53:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
?
% r$ ?' W9 h  W' V用什么泵?
2 a+ A& M' `8 D+ ?! N2 M7 n0 {+ ]压力多少?8 Z& O( ]# ^% k) |& u% Z
压力乘以流量就是功率,再除以系数就是电机功率,
, _- Z1 D; @" K6 B7 ?2 l系数取0.9就行
发表于 2010-11-30 19:33:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
问题:51L/min的流量从何而来?是根据系统的热平衡计算得出的结果吗?循环冷却系统压力一般都很低,在冷却器上设置3(或者5)bar单向阀旁通回路,可见压力是不会超过单项阀的背压的,所以根据热平衡计算泵的流量和冷却水流量才是主要设计工作。