马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
摘 要:通过具体实例,从系统选型、电气接线、安装调试等方面,为配置模拟伺服驱动的老旧数控机床改造提供一种方法。" K/ k* F4 w# Y2 r
关键词:数控机床 改造 方法 数控系统 安装 调试 济南二机床集团有限公司1台使用法国数控系统的定梁龙门镗铣床配有4个伺服控制轴(X、Y、Z、刀库)和1个主轴,伺服控制轴均安装外部增量编码器,使用西门子611A模拟伺服驱动装置和1FT5伺服电机,主轴使用611A主轴驱动装置和1PH6主轴电机。目前数控系统元器件老化,故障率高,系统经常死机,严重制约生产,为此,决定对该机床进行改造。% T6 m+ O/ R: |5 s/ B7 Y. c; j
一、改造方案
8 ?+ q+ e1 y$ n4 i 1.数控系统选择
7 E& g6 |# d# E. h1 ^8 b 机床西门子611A模拟伺服驱动装置、1FT5伺服电机、1PH6主轴电机性能和机械结构尚好,机械磨损较小。因此为节约成本,使改造周期最短,充分利用现有资源,数控系统选择原则是:①满足控制轴数要求。②数控部分提供足够PLC输入和输出点。③NC部分适合铣、削、镗,操作、编程、调试维护方便。④性价比高。⑤可提供-10V~+10V模拟量控制信号,控制611A驱动模块。⑥可使用外装编码器,实现伺服轴半闭环控制。
) |$ s, q; N% X- ]+ O1 a 综合比较,选择基于PROFIBUS总线,紧凑一体化的Sinu-merik802D数控系统。802D系统可控制4个进给轴和1个主轴,配置3个手轮和两块PP72/48输入输出模块,提供144个输入点和96个输出点。
- [8 R0 Q) T$ g! y1 c" r 改造技术难点是802D系统和611A模拟伺服驱动装置的结合,现选择ADI4模拟驱动接口模块,该模块可控制4个带模拟设定值接口驱动装置,有4路输入用于TTL信号增量编码器。9 F& b. P7 v) ^ m- H
2.电气连接
* ~' m7 ^8 ~0 ~1 ~0 Y ADI4接口模块线路设计简单,1个802D系统通过Profibus总线连接2块ADI4接口模块,分别控制进给轴和主轴,电气接线见图1。使用ADI4模块的4路TTL信号输入连接增量编码器,可选择的方式有:①3个2500线和1个1024线编码器。②9000线、18000线、1024线、2500线编码器各1个。③3个2048线和1个1024线编码器。④9000线、18000线、1024线、2048线编码器各1个。本次改造选择方式①(作为选项功能,ADI4模块可连接光栅尺,则4路TTL信号输入是:3x2500,1x9000;3x5000,1x18000;4x2500;4x5000)。/ ]4 N5 d! U( t/ Z+ u
由于PROFIBUS总线传送输入输出信号,进行位置调节(速度给定和位置反馈信号),因此连接非常重要,应注意以下几点。
$ w. [; W1 O+ \ (1)PP72/48的总线地址由模块上地址开关S1设定。第一块PP72/48的总线地址为“9”(出厂设定),若选配第二块PP72/48,总线地址应设定为“8”。
9 W: l5 `! R: D7 |+ O: i) [3 b (2)总线设备(PP72/48和驱动器)在总线的排列顺序没有限制,但总线上不允许出现相同地址。( Z* z% M' e% j% T# |
(3)PROFIBUS屏蔽网应与插头内部金属衬层保持良好接触,注意插头终端电阻开关位置。 二、安装调试 1.安装机床的初始化文件% o; b s: D$ r' ?3 t
硬件连接完成,调试前将第一、二块ADI4的PROFIBUS-DP地址分别设为16、15。为简化802D系统调试,802D系统工具盒提供机床的初始化文件。使用WinPCIN通信软件将初始化文件传入802D系统,进行系统初始化,步骤如下。 X5 i# Y5 {+ g! c) z4 L) {" j
(1)从WINDOWS的“开始”中启动WinPCIN通信软件。
1 L( W3 T0 k# F) w) N (2)选择WinPCIN中“二进制”通信方式,选择发送,WinPCIN出现选择发送文件窗口(图2)。
5 f$ U0 u* d" a9 S# f+ Z# j(3)找到CONFIG文件夹,选择需要的初始化文件。8 t3 d( j8 u8 `/ C* b
(4)在802D系统输入制造商口令,进入通信画面,选择“二进制”方式以及和WinPCIN相同的波特率,然后选择“读入启动”。
8 [) s0 A2 L! t z4 v) ~1 g9 A! c (5)选择“OPEN”,开始中文安装。802D屏幕提示“读启动数据?”,按软菜单键“确认”,传输继续进行。传输过程中,802D有若干次自动启动,时间大约4min。
5 S2 V1 s0 t. `8 E# V 初始化配置系统坐标和车床、铣床工艺参数,而且安装机床的加工工艺循环。如本次改造机床使用3个2500线和1个1024线TTL方波编码器,则使用WINPCIN将TOOLBOX中的配置文件ADI4.INI和1-ADI4.WPC传输至802D系统。若PROFIBUS-DP通信电缆正常,传输文件成功后,ADI4上PW诊断指示灯绿灯亮,EXCH绿灯亮,反之PW绿灯亮,RDY红灯亮。初始化完成,进行后续操作。 2.PLC调试
5 z, I& C- n; o+ ~ 使用programingtoolplc802编程软件进行PLC调试。Sinumerik802DTOOLBOX中有铣床标准PLC程序,根据机床动作要求,修改标准PLC程序,然后通过传输线下载至802D系统进行调试。
6 Z' u' \* T/ h' K3 N (1)使用“802D调试电缆”连接计算机和802D的COM1。
8 g& J2 M! K j (2)802D必须进入联机方式:系统→PLC→STEP7连接→设定通讯参数→选择“连接开启”,联机界面见图3。
! K* b% b& f- X, k5 M7 X(3)启动PLC编程工具,进入通信画面,设定通信参数,将编译无误的PLC应用程序下载至802D。+ Q) ?5 n0 Y" F3 s. N5 G- |
(4)下载成功后,启动PLC应用程序。5 @. v4 l) k/ B" f
(5)可利用programingtoolplc802监控梯形图和内部地址状态,还可利用“交叉引用表”检查地址是否冲突。 3.PLC报警文本. _# x1 k" Z6 T3 _+ |- @; f
使用TextManager软件编辑PLC报警文本,通过232口传入系统。系统提供64个PLC用户报警,每个报警对应1个NCK地址位,将该位“置1”可激活对应报警,“置0”则清除报警。
; C" x5 r8 L6 w# r9 _" l9 b 4.机床数据调试
! n: [5 Y/ l7 z: ]& T$ ^6 r7 \) j 根据机床特性,设置机床各轴减速比、各轴允许运动速度、各轴加减速参数、各轴回零参数、各轴正负软限位等参数。( I% ?$ S1 V' q
5.参数备份
1 ? U- m' V$ b% G4 ^8 ] 数据备份十分重要,机床基本调试完毕,即可进行参数备份。802D系统提供多种数据备份方法,如系统数据可在系统内部、PC卡或计算机硬盘备份。
& x. V1 S/ }7 v/ v* E! g 三、改造效果$ o m H1 r' ~9 Q! r8 b4 Y/ m
改造后的数控龙门镗铣床功能完善,操作简便,加工产品质量稳定可靠。目前仍有不少配置模拟伺服驱动装置的老旧数控机床,服役多年,数控系统电子元器件趋于老化,而机床模拟伺服驱动装置和机械部分尚可使用,上述实例为此类设备的改造提供了一种方法。 |