1.西门子PLC有两种,分别为继电器和直流型;
" X" {- R+ w" G+ A2.两者区别何在,应用领域有何不同;$ M- }3 V/ Y' I5 C( a
3.PLC继电器输出型,每个输出端子Q构成直流和交流回路允许的最大电流分别是多少?5 C3 G8 {! l8 A, h( H! g+ n
4.com口允许的最大电流是多少?
' p. D9 b( O- K7 \8 m. c5.如果用继电器输出型的PLC直接驱动功率为30w,供电24vdc的电磁阀是否可行/?  为什么? / n  o7 N( x& P8 e5 I
  如果不行,是不是只能通过继电器放大了?
发表于 2010-11-8 16:42:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
这个在 每个PLC的说明说上都有吧。你自己搜索下 相关的说明文件
发表于 2010-11-8 16:58:15 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
1、继电器型允许的负载电流大些,可达2A,直流型(即晶体管输出型)一般允许的负载电流为0.2-0.5A1 u% b6 N9 m3 \6 F' M
直流型适用要求快速响应的场合
1 J9 H7 d1 f0 c6 q4 L2.、见第一条
  U3 N( n2 S, E2 [3、指的是输入端还是输出端?
# L5 V% T: A; o  h: w. p, [, ^4、可行,因为电流1A多点,在允许的范围内。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-11-9 19:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
3楼所说的2A,指的是一个输出端,比方说Q0.0可耐最高2A电流??+ A+ b5 X1 b: K$ K6 w- B2 o
+ ^7 `# r: A0 [  c- D7 B4 o' v! y
还是指的是所有的Q端子对M端的电流总和?
发表于 2010-11-9 19:55:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
本帖最后由 瞧你那小样 于 2010-11-9 19:57 编辑
+ r1 D9 l" q  V, P
! q4 f: J/ C8 s, ?4# lszdyx
* F) [9 @2 M* e" `  S! e自然指的是一个输出端的驱动电流,请查看相关PLC的使用手册!
 楼主| 发表于 2010-11-9 20:00:01 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
如果这样就可以直接控制24vdc供电、30w的液压电磁阀了,但是不知道人们为什么驱动电磁阀的时候,不直接驱动,反而要加中间继电器呢?
发表于 2010-11-10 08:24:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
个人感觉:/ b3 t- a) f0 k5 |2 \
当PLC输出端驱动能力能够达到要求的时候, 加中间继电器目的, 完全是为了保护PLC输出模块(便于更换和维修也是目的之一).' G, r/ F. k- f& z  x
当PLC输出端驱动能力不能满足要求的时候, 加中间继电器仅是为了增大驱动能力." j" ^$ ^' m+ x- z( ]6 y
- S: V+ o; O, B
一般国外设备, PLC能够直接驱动的, 很少有再加中间继电器的...

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2010-11-10 09:04:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
1.西门子PLC有两种,分别为继电器和直流型;两者区别何在,应用领域有何不同;
+ y! r+ [: X# j( N2 v只是输出方式不同,继电器输出适应性更广,但响应速度略慢,当然这是相对直流型来说的,如果你的实时性要求不是很高的话,完全够用的。) L* B- c8 r8 F5 H
3.PLC继电器输出型,每个输出端子Q构成直流和交流回路允许的最大电流分别是多少?) U; ?0 ^6 c; y% p+ x) X- D
这个你可以参看具体的用户手册9 {" L4 X9 M* b3 P* x
4.com口允许的最大电流是多少?$ O8 ]8 l2 R9 [: U- f: |3 Q
这个还真没有关注过,所以也不知道,不过这是个通讯口,通过只是数据信号,应该没人关注它的电流限值,不知道你是要用这个通讯端口做什么特殊的用途吗?* C2 t9 ]( V  [
5.如果用继电器输出型的PLC直接驱动功率为30w,供电24vdc的电磁阀是否可行/?  为什么?
8 O- ~4 X; z% V, B3 m" S 如果不行,是不是只能通过继电器放大了?2 [+ e' G. `0 L0 r0 @8 t2 w  j
还电磁阀完全可以,因为继电器输出的触点容量一般不会小于2A,通常是5A,只是需要你另外提供一个直流电源,这个电源的容量必须要够,PLC本身的24V是肯定不够用的。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-11-10 22:17:07 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
8楼解释够完整,明白了,至于你说的第5条中提到的5A不知有否依据。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 参予讨论,有始有终。

查看全部评分

发表于 2010-11-11 08:06:30 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
9# lszdyx
7 I% v+ J0 C/ m; L8#所提到的“继电器输出的触点容量通常是5A”,不知道楼主是否理解成继电器输出型PLC的输出点所能承受的最大电流。这里指的是一般的中间继电器的触点的容量,5A的数据在相关书籍上都有提到,这个没有问题。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 多次参予,再加3分。

查看全部评分

发表于 2010-11-22 16:37:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一般都用中间继电器或接触器驱动,很多地方你觉得PLC可以驱动,但是这个时候不是考虑驱动能力而是考虑PLC的触点寿命,比较一下坏一个PLC或一个继电器谁更划算。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 参予讨论。的确,也需要从经济方面考虑问题。

查看全部评分

发表于 2010-12-3 14:06:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
不管你是直接驱动还是间接驱动,在控制动作频繁的直流线圈时,直流线圈断电后一定要对其放电。
 楼主| 发表于 2011-2-5 13:44:24 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
12楼可否详细解释一下:直流线圈断电后一定要对其放电。这是什么意思,您说的直流线圈难道是指的直流输出型PLC内部的线圈?如果是为什么一定要放电?如何放电/?

评分

参与人数 1三维币 +6 收起 理由
pangpang + 6 新年快乐!

查看全部评分

发表于 2011-2-5 22:09:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
12楼所说应该是直流电磁阀线圈断电后要放电,说直白点就是反接一个二极管

评分

参与人数 1三维币 +6 收起 理由
pangpang + 6 新年快乐!

查看全部评分

发表于 2011-2-6 20:27:30 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
“如何放电?”就是要设置继电器触点的消火花电路,通常用RC阻容吸收电路,反向并一只二极管也可以。
发表于 2011-2-8 21:27:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
根据实际现场情况判断,PLC能否分断和启动  动作