如题,什么事比例阀的标定?具体如何进行标定?还有伺服阀有一个标零的过程,是什么意思?什么是标零?如何进行标零?
 楼主| 发表于 2010-11-5 10:25:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
没有人知道吗?
发表于 2010-11-5 10:44:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
2# biancheng
" N8 z5 o. P( Q3 r! ^
5 V% X' I5 o# A" N+ `我的理解供参考:
3 v# y- w; g, V) T( }6 M3 n, {; F4 ]* c6 W3 G% k* W
1.标定是一个计量专用术语。
( ~6 L. I% y4 D7 B
, w; w) `) n. j) x2.比例阀是通过给定电流或电压,对应输出一定的流量或压力,但这个值是否准确?
/ ?0 f( I/ G) |( B* v# f3 K
; W3 r+ z' f$ Q; D* @$ q3.通过在专用计量测试台上,将比例阀的输出与标准计量仪器进行检测,以判定其是否符合标准。正确就出具计量证书,这个过程就叫标定。/ q) W* [& ~; \" p

* Q4 \0 A% L" t, v! \/ h7 }8 v4.正确情况下,电压或电流为零时,比例阀输出也为零,但由于制造、装配、调整、温差等的原因,造成输出不为零,这时就要进行调整,这个过程叫调零。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
自流井 + 3 技术讨论

查看全部评分

发表于 2010-11-5 11:23:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
这个问题我也迷糊。- D+ n+ Z9 {0 w; T  B' {4 n
还有一种说法。
# i  Z7 i0 Q: o4 t系统设计文件给定的参数,在设备验收时,有的还要进行最终确认,必要时还要进行修改。也有人称其为二次“标定”。
. j, p: h' r$ ~我不是说楼上讲的不对,只是我也搞明白,参与讨论啊。
发表于 2010-11-5 22:19:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
举个例子:遮盖量很小的比例伺服阀,将两根信号线短接,调节传感器的输出,使AB口压力一致,就是调零的过程。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论

查看全部评分

发表于 2010-11-6 08:16:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
相当于计量器具的重新整检
发表于 2010-11-7 12:43:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
就是楼上说的,支持。
发表于 2010-11-12 19:34:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
就是校正的意思吧