[讨论] 小型油变烧了,绝缘层严重损坏

[复制链接]
发表于 2010-11-4 12:21:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
小型油变烧了,绝缘层严重损坏。不知道是设计的缺陷还是运行中过电压烧毁的? 谐波有影响吗?
发表于 2010-11-5 15:28:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
绝缘层损坏通常是温度过高烧毁或电压过高击穿。温度过高烧毁一般不是瞬时的,你可以当时查一下油温,如果比设计的运行温度高很多,那么你的设计或制作过程中一定是有问题的。) B1 G( U( {5 J
一般电网中的谐波是变压器可以承受的,除非你用了一些非常特殊的设备,通常谐波会对变压器有影响,但不会这样明显到造成变压器严重损坏。
发表于 2010-11-5 20:46:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
你问的问题不太确切,是你自己设计的么?