QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2712|回复: 3
收起左侧

[已解决] 测负压的压力变送器选什么样的好?

 关闭 [复制链接]
发表于 2010-10-25 18:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
工艺需要测负压量程为-100kpa~0,选绝压压力变送器还是选压力变送器?
0 l8 }$ i. A: M8 c5 s比如横河的:选绝压310A还是选压力变送器EJA430A好?
 楼主| 发表于 2010-11-2 15:34:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
厂家给的建议是:长期在负压下工作的变送器,选绝压好。稳定性好。
6 C+ u8 l0 r9 }0 D/ A所以应该选EJA310A系列产品
发表于 2010-11-3 08:59:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我们一般选用差压变送器来测负压,绝压变送器一般都比较贵,二者都能够测负压。
发表于 2011-6-10 08:57:24 | 显示全部楼层 来自: 美国
1# grape007 : X( x4 h' V* S0 l

% i" T3 R; z( p虽然是测负压,但是量程很大。, L1 g/ I1 [2 ?& }; R4 m$ d- g
0 {9 T, b+ Z$ S% L9 N. X* b& O: c
用差压变送器就可以测出。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表