[已解决] 测负压的压力变送器选什么样的好?

 关闭 [复制链接]
发表于 2010-10-25 18:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
工艺需要测负压量程为-100kpa~0,选绝压压力变送器还是选压力变送器?$ `, f# n/ q* \3 F; _; T2 Y! ]
比如横河的:选绝压310A还是选压力变送器EJA430A好?
 楼主| 发表于 2010-11-2 15:34:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
厂家给的建议是:长期在负压下工作的变送器,选绝压好。稳定性好。' L7 j  v. ^& a5 L( U3 }
所以应该选EJA310A系列产品
发表于 2010-11-3 08:59:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我们一般选用差压变送器来测负压,绝压变送器一般都比较贵,二者都能够测负压。
发表于 2011-6-10 08:57:24 | 显示全部楼层 来自: 美国
1# grape007   X) I. E5 [$ v7 O( d8 Y* @

9 ?5 a! v) d/ ]5 q, {) }  e虽然是测负压,但是量程很大。
/ M; C/ g9 x$ {/ A2 h& A0 X
) r0 Z7 [1 K9 F用差压变送器就可以测出。