[已解决] 测负压的压力变送器选什么样的好?

 关闭 [复制链接]
发表于 2010-10-25 18:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
工艺需要测负压量程为-100kpa~0,选绝压压力变送器还是选压力变送器?/ d2 [% h$ \+ D
比如横河的:选绝压310A还是选压力变送器EJA430A好?
 楼主| 发表于 2010-11-2 15:34:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
厂家给的建议是:长期在负压下工作的变送器,选绝压好。稳定性好。
4 B- F9 A# H* S; |( u2 c4 |; j6 P所以应该选EJA310A系列产品
发表于 2010-11-3 08:59:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我们一般选用差压变送器来测负压,绝压变送器一般都比较贵,二者都能够测负压。
发表于 2011-6-10 08:57:24 | 显示全部楼层 来自: 美国
1# grape007 - ^  }% X6 ^1 v' `2 ?3 |+ Y

3 l) f# R4 }* y8 R! I虽然是测负压,但是量程很大。. k) k' `. Z) M2 ^/ @
1 q& f$ R( a3 k1 E9 t' u# H' ^
用差压变送器就可以测出。