QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
5天前
查看: 2409|回复: 10
收起左侧

[求助] 热量计算

[复制链接]
发表于 2010-10-21 22:34:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请教:将一定得风量a从40度加热到60度,需要多少热量?最好是公式。! Q8 \5 C; N: u: D' u) \4 x3 W
公司搞节能,用100度的回风加热40度的进风,风量还没有测(假设为a,假设能加热到60度),计算需要的热量,同时计算节省的电能(加热器功率150KW)。
 楼主| 发表于 2010-10-21 22:58:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
热量计算公式中,Q和m的单位是什么?Q是焦耳还是千焦?m是克还是千克?
 楼主| 发表于 2010-10-21 23:01:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
将500千克的40度的空气加热到60度,需要多少热量?急求助
发表于 2010-10-21 23:07:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
要知道空气的比热才能算得出
发表于 2010-10-21 23:13:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
还要知道加热器的功率
发表于 2010-10-22 01:20:31 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
本帖最后由 hottee2009 于 2010-10-24 21:46 编辑
! m+ e$ v# l1 n* h9 Q9 q& ?3 N
$ i( A( q+ J. gDt=Ht/(Cp*Q)   无热量损失绝热状态, D% ^; S, O. A6 c2 N$ [4 f
Dt:温度差(℃)  60-40
6 x( C+ v2 _6 n9 b% z& QHt:热量(Kcal/h)5 j2 r/ w& ?$ p( j' ^
Cp:定压比热(Kcal/Nm^3*℃)  0.311" c! F) P" }7 e6 ]" b! v
Q:风量(Nm^3/h)   (500kg/h)/1.293(kg/Nm^3)   设气体量:500Kg/h$ Y! |6 W1 f2 D+ @- E/ L3 d
>>
0 R* f$ h8 C+ D: u3 J1 U热量(Kcal/hr)=(60-40)*0.311*(500/1.293)( f: A, ^/ z# G& n
不知对不对, B8 J+ m* v7 X/ n) c) o! D
  P( @! _0 e9 W! m
Cp要算准的话用内插法算:下图是Cp
1 K9 k, W& _! w. ^2 \0 I' d
! F% F; l/ G" P cp.gif
 楼主| 发表于 2010-10-22 22:45:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
谢谢,太好了。不过请教为什么质量还要除以1.293?好像只有将体积换算成质量时才乘以1.293
 楼主| 发表于 2010-10-22 22:48:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
还有定压比热单位的分母Nm3中N是什么意思?
发表于 2010-10-23 01:14:34 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
谢谢,太好了。不过请教为什么质量还要除以1.293?好像只有将体积换算成质量时才乘以1.293# M1 G" C& o! Z0 X0 d2 [5 @
zdf536 发表于 2010-10-22 22:45 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

3 D. A; ]6 f1 J. [( y- b没错!!因公式中Q的单位是体积,而您给的是500kg重的空气,所以要将空气重量换算成体积。
发表于 2010-10-23 01:21:11 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
还有定压比热单位的分母Nm3中N是什么意思?
& Y$ I& N( s2 m  d0 d2 Hzdf536 发表于 2010-10-22 22:48 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

7 z) J1 u! F7 [( M5 _! I>>
! w8 K6 e3 E# Y8 @( i4 e' J" F5 GN表0℃,一大气压(0℃的标准状态)+ B( O- {' f, Y9 ]* B1 L
Nm^3表0℃,一大气压时多少立方米体积
发表于 2010-10-23 17:24:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
本帖最后由 gaoyns 于 2010-10-23 17:26 编辑 : Q5 Y+ q* [5 A6 Y* e  ^0 W
$ L# A3 i2 ~/ V: \5 e" b6 p( z& s
7# 8#zdf536 " J  t' I, T8 q; R& V: `) _
所需的热量公式:Q=Cpm(t2-t1); A8 m, Z+ _* R1 u9 v% _
式中:Q为所需热量,kJ;
' n; g6 s/ i# P' n. \: mCp为定压比热容,kJ/(kg·K);
0 Z. z' t3 P/ F) Xm为空气的质量流量,kg。现已知风量 ?Nm^3/h,是体积流量,要化为质量流量:?Nm^3/h·ρkg/Nm^3= ? kg/h   其中ρ为空气在该温度下的密度。ρ=1.293kg/Nm^3+ ^% s* g7 o3 \, }
(t2-t1)为加热温度差,K。
# s0 t- T- E3 C; T( v* u5 kNm^3为标准立方米,即空气在零摄氏度、1个大气压下的体积。

评分

参与人数 1三维币 +4 收起 理由
niao_csu + 4 应助

查看全部评分

发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表