管道上各个管件之间的管道长度要留有一定距离吧?距离如何确定呢?
! z2 N. K  y2 M. U- `  H- Y# X0 H# D& S6 s
还有 这段距离是不是包含法兰的厚度?焊接法兰用的距离?
发表于 2010-10-20 16:07:46 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
本帖最后由 lauhob 于 2010-10-20 16:09 编辑
+ b, |. X. X" ^
4 Z$ w/ V# Q7 W) ^" }请参考下GB 50235,HG20225中关于管道施工中的要求及规范
发表于 2010-10-25 10:08:48 | 显示全部楼层 来自: 韩国
楼主指的是垂直管道距离还是沿管道走向的距离?垂直管道距离没有特别的要求,总之以安全经济美观为要求。沿着管道距离在有些地方时有特别要求的,例如仪表的流量计对流量计前后的直观段有要求。相对来说热力管道要求可能要多些,主要是基于管道柔性,应力分析,膨胀量等考虑。有些规范要求两条焊缝之间的距离不得低于20CM
发表于 2010-11-5 11:39:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
参考二楼的相关标准。注意保温、法兰、维修等空间
发表于 2010-11-5 11:55:45 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西渭南
焊接法兰用的距离(管座的中心距)按标准应为:1、两管子外径+80(不保温的);2、两管子外径+120(保温的)。例如;DN150和DN200的中心距应为159+219+80=458(不保温的);159+219+120=498(保温的)。
发表于 2010-11-8 22:28:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
参考二楼的标准,谢谢
发表于 2010-11-14 15:34:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
二楼回答正确,主要应该考虑施工及安装操作方便