QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
8天前
查看: 4612|回复: 9
收起左侧

[求助] 盲板的厚度是否按照相应压力等级下法兰选取?

[复制链接]
发表于 2010-10-2 10:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请问:
) L, r% H, M% W* S4 Z$ J    盲板,不带螺栓孔,仅仅是两片法兰之间隔离用,如果需要试压,该盲板的厚度是否按照相应压力等级下的法兰或者法兰盖选取?执行HG20592-20635?
发表于 2010-10-2 11:01:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
盲板,不带螺栓孔,仅仅是两片法兰之间隔离用,如果需要试压,该盲板的厚度是否按照相应压力等级下的法兰或者法兰盖选取?
  p# [$ H2 e) j0 P4 [# L    此类盲板不需要按管道法兰或法兰盖的厚度来取,管道法兰是要承受管道载荷的.在ASME B31.3压力管道规范工艺管道第Ⅱ章设计(P24页)有盲板计算公式:盲板厚度 t=d√3P÷16SE+C(d 是垫片直径,根号里P是设计压力,E是许用应力,S是质量系数,表A-1中可查到,C是附加余量).

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
lauhob + 5 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-10-2 11:09:13 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
中国没有此类标准吗?还要参照美国的标准来计算?
发表于 2010-10-2 11:16:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
作为隔板,与相应压力下的法兰或法兰盖不同,可用下表中第二项周边固定、受均布载荷作用的平板应力计算,可根据尺寸、许用应力求出所需厚度h,若长期使用还应加上腐蚀裕量。
圆形平板应力计算.jpg

评分

参与人数 1三维币 +8 收起 理由
lauhob + 8 资料出处?

查看全部评分

发表于 2010-10-2 11:27:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
本帖最后由 zzk8 于 2010-10-2 11:29 编辑 4 g5 Z3 e' b. I; }/ P4 t) T

1 O0 ^" t4 @/ ]+ r" W/ Z$ R可用沈阳阀门研究所编《阀门设计》P233页有关阀瓣厚度的计算公式 《阀门设计》第233页 沈阳阀门研究所编1976版.pdf (34.03 KB, 下载次数: 3)

评分

参与人数 1三维币 +8 收起 理由
lauhob + 8 技术讨论

查看全部评分

发表于 2010-10-2 16:26:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
本帖最后由 bj2008 于 2010-10-2 16:34 编辑
2 r. k! b! @4 G4 l/ Y7 N4 ~$ \( h8 }) z, k/ F
盲板的设置、选用、作业安全,请按以下标准进行:
" N7 L9 H0 e; j( r7 @5 D9 H; [4 xHG/T 20570.23-1995《盲板的设置》2 R; q. P% Q$ f& r1 n
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=147051, O% @( ^3 ?, a0 U( `
HG/T 21547-1993《管道用钢制插板、垫环、8字盲板》7 V) ]7 Y! a4 S4 M0 K
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=95253
: b  g# G! d. t# E; VHG/T 23013-1999《厂区盲板抽堵作业安全规程》
6 n( T( b& v" P9 Jhttp://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=124210

评分

参与人数 1三维币 +8 收起 理由
lauhob + 8 双节双倍积分!

查看全部评分

发表于 2010-10-2 17:54:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊

1

本帖最后由 gaoyns 于 2010-10-2 20:53 编辑
4 r8 P" P, g( T1 ]* b, g1 R' }" X4 ~/ S& f) k  L# u' O  c5 Q
答楼主:$ \, s7 i% l! I  B! Y
4#资料出处:化学工业出版社《机械设计手册》第五版 第1卷  P1-162。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
lauhob + 3 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-10-3 10:23:10 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
本帖最后由 lauhob 于 2010-10-3 10:28 编辑
" j( B. j  U' s' j! Z2 ?# Z) ?1 r. R' u  z/ N( {
4# gaoyns : z# C8 l. @/ s" |& {
请问,径向应力或者圆周向应力应该如何来取?% ]2 T1 b9 }* c, S" h
本该公式应该由后得到应力的结果,现在反推,如何来算?按照该盲板的材料所能承受的应力来反推?
 楼主| 发表于 2010-10-3 10:26:02 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
5# zzk8
" p+ O0 d' b3 ?. C& ^$ p请问闸板阀的阀板是否可以理解为盲板的周界固定,承受均布载荷?
发表于 2010-10-3 16:55:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
楼主,不用计算,按照HG/T 21547-1993 《管道用钢制插板、垫环、8字盲板》依据管道设计压力查表选用即可,材质安装工况介质选用。

评分

参与人数 1三维币 +8 收起 理由
lauhob + 8 双倍积分奖励!

查看全部评分

发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表