" I: d8 Z# Z) t# t& d0 z高压电缆和液压管线只要平行距离大于或等于150mm,就可以放在同一个沟里。请看国家标准规定:) k( V0 ^) b, z' H, p
电缆敷设国家标准GB50217-94 . c; c% `4 D! B. Z- l) g2 |4 I
5 电缆敷设, s& h) e+ N: x( c
5.1 一般规定 , C/ c0 b0 W5 {$ X/ c- \' n& L; T
…………
( j/ D& i2 V# a% U [% H& x5.1.7 电缆不宜平行敷设于热力管道上部。电缆与管道之间无隔板防护时,相互间距应符合电缆与管道相互间允许距离的规定(表5.1.7)。
! i# t" t0 g3 f8 U6 W g表5.1.7 电缆与管道相互间允许距离(mm) 2 b' G5 \( d- I/ L3 \4 Y
电缆与管道之间走向 电力电缆 控制和信号电缆 ! p9 @" f w7 ~6 Z4 ^* }0 ~
热力管道 平行 1000 500
. G9 Q; @$ e0 c& P 交叉 500 250 " p# k* S& |6 w+ N6 O2 X# l
其他管道 平行 150 100 |