+ x; o3 N9 N4 g' x4 [: i/ m6 E高压电缆和液压管线只要平行距离大于或等于150mm,就可以放在同一个沟里。请看国家标准规定:
+ A/ U1 K" U2 A+ M T电缆敷设国家标准GB50217-94
1 s, p9 j) G: O1 j, T f5 电缆敷设
/ p) _! D" i" M( x& z1 q% {5.1 一般规定
& i6 V0 n* r9 o$ Q1 R! X$ _5 ^2 Q# L…………
. q N" `5 B! k: X# E- L5.1.7 电缆不宜平行敷设于热力管道上部。电缆与管道之间无隔板防护时,相互间距应符合电缆与管道相互间允许距离的规定(表5.1.7)。
7 J- k, V- A6 A( Q表5.1.7 电缆与管道相互间允许距离(mm)
Q j; k) i8 u7 I; B& z电缆与管道之间走向 电力电缆 控制和信号电缆 ) Q) t& n* Y7 N5 |# j9 E. W! z
热力管道 平行 1000 500
* j/ b& l) g M( p) I$ Q0 D" Q7 o 交叉 500 250 , b# b9 Y2 O5 B' h$ Z
其他管道 平行 150 100 |