普通电机用带变频器会有以下几个问题:- D" @8 d/ S' D1 ?
1)电动机的效率和温升的问题;
: Q1 t& k2 x2 S" ~5 p8 {( i如将普通三相异步电动机运行于变频器输出的非正弦电源条件下,其温升一般要增加10%~20%。
) i' ], L# f+ v, F$ P y2)电动机绝缘强度问题;! [4 c- L/ K# l5 \6 A# L
由PWM变频器产生的矩形斩波冲击电压叠加在电动机运行电压上,会对电动机对地绝缘构成威胁,对地绝缘在高压的反复冲击下会加速老化。
3 d: N# P$ d- m, \; `3)谐波电磁噪声与震动;
- o6 k& _/ W/ d1 n普通异步电动机采用变频器供电时,会使由电磁、机械、通风等因素所引起的震动和噪声变的更加复杂。7 `: B: x0 [; \8 Y4 `1 `3 W
4)电动机对频繁启动、制动的适应能力;
; F# `$ P# F& q由于采用变频器供电后,电动机可以在很低的频率和电压下以无冲击电流的方式启动,并可利用变频器所供的各种制动方式进行快速制动,为实现频繁启动和制动创造了条件,因而电动机的机械系统和电磁系统处于循环交变力的作用下,给机械结构和绝缘结构带来疲劳和加速老化问题。4 \/ x* b5 J- \/ M8 q
5)低转速时的冷却问题: \; @7 }. u/ J3 q
普通异步电动机在转速降低时,冷却风量与转速的三次方成比例减小,致使电动机的低速冷却状况变坏,温升急剧增加,难以实现恒转矩输出。 |