在测试电压互感器时,误差为负值,表明什么,要怎么样去改变?请高手们赐教!!!!谢谢!!!!!
发表于 2010-8-12 21:06:58 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
电压互感器的误差主要是由激磁电流在一次绕组的内阻抗上产生的电压降和负荷电流在一、二次绕组的内阻抗上产生的电压降所引起的
0 o% x7 X! Z7 J% B; s& I8 o匝数补偿:" f$ d  x( }* A4 c/ a; N/ h2 ]& S( H. I) [
比值差向正方向变化⊿f=Nx/N1×100%或⊿f=Nx/N2×100%
: d$ v; h$ D: U电压互感器减少一次绕组或增加二次绕组;% W3 a/ i+ `0 Z( }) W: u2 n* q# j0 F
电流互感器增加一次绕组或减少二次绕组。
 楼主| 发表于 2010-9-2 09:56:01 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
谢谢了,一定要好好学习一下,把实验做好。
发表于 2010-10-17 22:51:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
电压互感器的误差主要是由激磁电流在一次绕组的内阻抗上产生的电压降和负荷电流在一、二次绕组的内阻抗上产生的电压降所引起的
$ K6 h9 Y+ O  \( X0 s& c, M电压互感器减少一次绕组或增加二次绕组;
+ b0 G# S' }# r5 _% Q/ a( f电流互感器增加一次绕组或减少二次绕组。zmorphis 发表于 2010-8-12 21:06 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 M. T2 b" `7 l0 \1 I  Q$ O

6 Y# c8 m' l9 b* @: p' Z% \电压互感器一般不可调整二次绕组;9 v2 r" H+ p# M. P* _* l
电流互感器一般不可调整一次绕组。