1 n5 _; I6 O+ s电机起动端电压经验公式计算:6 F" T. L# Y' L' h
U=100(K1*K2+K3)/K4+K1*K5*K6*K7
, R6 m3 P7 [, J6 Q( o l7 TK1:起动电机的全压起动时的起动电流倍数;% f5 w g3 x# A4 s
K2:起动电机的额定容量;: g1 y2 x1 Y- ?9 W
K3:变压器低压侧其他负荷容量;
6 n4 i9 Y6 t% a/ v6 `9 d/ |& qK4:变压器低压母线上的三相短路容量;
& ]9 x3 P4 \% s4 G8 ]- ]- p$ N8 V, |K5:电动机额定功率;
% b2 m. S5 ?) IK6:电动机供电线路长度;
, R% l: S* p) q1 V; i( e3 E$ Q' WK7:每千瓦公里单位电压损失; |