发表于 2010-8-8 22:14:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东淄博

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
客户买了一台  JMB-2000VA 输出36V的行灯变压器。。没几天退回来说 烧了# z& Q" g* {+ O* M) d9 u2 @. ]: d

( C9 w- w9 b$ Y5 \6 B我打开看。整个线圈都黑了,接线板也少烂了,; v9 K/ C. y- D7 H2 S& X+ ?1 A) P' L
客户辩解说 只接了18只 60W的灯泡。怎么会烧成这样,
9 b7 Z2 n8 u; U! p4 D9 ~1 F; C" Z2 B: R" E6 M0 H
求原因,是变压器本身质量?还是客户私自接了别的机器什么的 超了负荷烧掉?
9 f7 z. V4 z& z% {4 n2 g8 ~% e; |, R) P+ F* |: V- J. Y
还有功率2000VA,实际36V输出 能有多少功率?
发表于 2010-8-8 22:29:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
有没有考虑到外界因素:周围空气温度、海拔、大气相对湿度、振动和冲击振动。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 技术讨论

查看全部评分

发表于 2010-8-9 12:02:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
本帖最后由 yjybd 于 2010-8-10 23:37 编辑 & g* r: k. E$ s+ c6 F

$ Z2 O$ Z5 w3 _/ y: ~& R我遇到过这种情况,请仔细查阅该类型变压器使用说明书& H) k: J) _' w" D. K! r
如果你的变压器一次侧可以接380V也可以接220V,那该这么算:9 f( t' {9 i7 e% W! c
2000VA的变压器,如果电源输入侧接380V的电压,输出功率可以达到2000VA;2 u$ N  Q! k8 I
如果输入侧接220V的电压,那么输出功率只能达到:2000/380*220=1157VA了,此时,如果接18只60W的灯泡,也就是1080W。就危险了
" W# }0 \7 y+ G/ i  z此种转换可以看变压器的说明书,应该会有的。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 积极参予应助。

查看全部评分

发表于 2010-8-10 15:03:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
本帖最后由 cylzwx 于 2010-8-10 15:08 编辑 ) A) e6 d% ~# c) }4 e! E: f0 t

! m% _# N, [3 _% Y5 `: c: Q) K引用    如果输入侧接220V的电压,那么输出功率只能达到:2000/380*220=1157VA了,此时,如果接18只60W的灯泡,也就是1080W。就危险了
. L' n4 J5 n2 }, M' k0 Z# U应该不能这样算.如果380v接成220v是输出功率少了,当输出电压也低了,18只60w也就没有1080w.是不会超过输出功率,如果变压器本身设计有输入380v或220v输入时功率也不会减少,是不会烧坏," R" X4 D4 j9 C- }9 c
烧坏有可能输入电压接错就是220v接线接在380v电源上.或是输出短路,要不变压器本身有问题.

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 技术讨论,应助。

查看全部评分

发表于 2010-8-10 21:27:50 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
我们接触到烧行灯变压器一般是负载短路造成。
 楼主| 发表于 2010-8-10 22:02:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
超过负载也应该会变压器的吧
发表于 2010-8-11 08:06:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
确认是使用不当照成的
发表于 2010-8-12 13:10:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
具体问题具体对待,需要根据实际核算功率
发表于 2010-8-15 16:39:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
烧成那么严重应该是短路造成。高低压侧应该设保险。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 技术讨论

查看全部评分

发表于 2011-3-17 14:24:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
一、接错电压,二、短路,三、受潮。