[讨论] 不锈钢压力容器水压试验时氯离子含量超标问题

[复制链接]
发表于 2010-8-4 22:01:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 zhoushan403 于 2010-8-4 22:03 编辑
9 H; i3 `- q, b. Z: I3 \0 o, S$ j& O% k: s5 c
GB150在10.9.4.1条例里注明到:
; U3 m+ e! @1 o, R“奥氏体不锈钢制容器用水进行液压试验后应将水渍清除干净。当无法达到这一要求时,应控制水的氯离子含量不超过25mg/L。”
0 f" j4 A* m' z! q. r( s# _问题:
. i8 d" `) u% L+ r7 H6 V1)如果水压试验后能立刻利用压缩空气把容器内表面清除干净时,除非业主提出要求,不然对水的氯离子是不是就没必要理会,也没必要提交水质报告?; \5 G4 Z2 C( [* v
2)不锈钢容器上的焊缝制作完后需进行PT试验,PT试验结束后需清理渗透剂,这时对水质有要求吗?在GB150及容规上都没有这部分内容。
/ G& p" S& Q* ?5 b0 k' y锅检所指出:1)PT后清理用的水也必须控制水的氯离子含量不超过25mg/L!* J8 g6 J0 D. j( S# B" Z+ j
                 2)水压试验的水也必须控制水的氯离子含量不超过25mg/L!(不管清理干不干净)
+ y, x9 H- ]0 i0 r% X9 l8 R对于不锈钢容器,严格控制氯离子是对的,但是有没有这样苛刻?
7 g$ R3 x: k; L1 M/ E7 C) z9 m还望各位网友及专家提出自己的观点进行讨论,及自己公司的实际操作方式。% y# B$ p5 z! }: a0 e4 F, w9 i; t% M
谢谢!
发表于 2010-8-5 07:51:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
还有要求严格的,在不锈钢上写字用的记号笔也有氯离子含量的要求。
发表于 2010-8-5 13:56:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
就问他这句话什么意思:“奥氏体不锈钢制容器用水进行液压试验后应将水渍清除干净。当无法达到这一要求时,应控制水的氯离子含量不超过25mg/L。”
发表于 2010-8-25 01:31:38 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
就是说内部有内件缝隙什么的' i2 r# m1 Y& l, }3 d
水压试验后水排不干净,氯离子富集后会造成应力腐蚀
发表于 2010-8-25 10:46:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我是使用单位,主为这点很必要。有二次进的设备由于随便用水试压并没有排净。使用后发现有锈点!
发表于 2010-8-31 10:04:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
在很多情况下那些管道或折流板处由于氯离子问题发现锈点,所以对氯离子严格要求是应该的。有些压力容器厂家由于自来水的氯离子不达标就自己挖井,当是外国产品时甚至买水进行试压。% F1 ]' \! h1 `8 K) C
实际上,这是一个质量意识的问题:中国标准比国外标准严格,但没有执行力度;外国标准没中国标准严格,但严格按标准进行生产。
发表于 2010-8-31 12:21:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏盐城
阀门水压试验的用水其氯离子含量应要求多少ppm以下?有标准规定吗? 如用自来水应进行怎样的处理?
发表于 2010-8-31 15:50:19 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
减少电化学腐蚀,有具体要求是对的
发表于 2010-8-31 16:01:34 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
GB150在10.9.4.1条例里注明到:! n* T& D( M( T6 _% @
“奥氏体不锈钢制容器用水进行液压试验后应将水渍清除干净。当无法达到这一要求时,应控制水的氯离子含量不超过25mg/L。”
8 m+ a2 i# ?* X5 O5 x. Q8 x) p8 W问题:
: z& d9 t6 }6 ^/ D7 G- X1)如果水压试验后能立刻利用压缩空气把容器内表 ...5 U7 B: C$ E/ I$ j( c
zhoushan403 发表于 2010-8-4 22:01 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 q( u! f% e7 ~' T
标准的要求,包括锅监所的答复都是正确的,能够保证 不锈钢容器在水压试压过程中没有腐蚀的可能。0 h& J2 h# k- M, s
但中国往往缺乏的是对标准的执行,所以说不是业主没有要求,而是按照规定是应该,必须这样做的,无可非议。
; o% g" p% ]) w' Z$ D+ m- a, U6 z现状往往业主不懂,或者看不到也就这样干了。最后受损失的是业主。而不是施工单位。
 楼主| 发表于 2010-8-31 22:11:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
9# lauhob
8 W! ^$ D. `2 F" X% ?" X5 b/ v是的 !最近接触了部分核电相关的不锈钢容器(常用)都是严格规定盛水试验的氯离子含量!
6 [" ]/ A) c2 S7 J8 T; ^只是我们没有很好的执行我们的标准,在似懂非懂的情况下忽悠过去了!