[求助] 5000KVA的升压器带两个2700KW的变压器

[复制链接]
发表于 2010-7-31 11:00:25 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请问下,在使用过程中,实际使用的功率大约在4500KW,是由两个2700KW的变压器供电。现在由于距离过长,压降到了极限,现要用一个5000KVA的升压器带两个2700KW的变压器,可以吗?如果可以的话,使用时的使用功率最好不要超过多少KW??谢谢!!!
发表于 2010-8-2 15:38:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
1.变压器的利用率最好在80%,所以,如果最高峰值在4500KVA的话可以考虑,但如果平均功率在4500KVA的话,那就的升功率了.
7 f/ q: z/ U. b+ N- x0 O2.如果说非的用也可以,变压器也是可以工作在超负荷下的,但是注意油温,也跟你的实际环境有关,所以"使用时的使用功率最好不要超过多少KW?"也就没法实际计算了4 A- Q) y( b3 R1 a% b) U
注意最好的有冗余量,用起来省心.

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2010-8-10 14:36:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
本帖最后由 cylzwx 于 2010-8-10 14:42 编辑
& b6 |2 n9 ]5 C- q
, Z1 {" H4 \' h; ^+ V9 @4 Q你如果是自耦调压器来升压就一定不够,因自耦调压器的输出功率与输入电压有关,当输入电压越低输出功率越少,当输入电压是150v是它的功率是大约2/3.也就你的自耦调压器就要大约7000KVA就能满足4500KVA用电.