一、一般规律
7 _  x+ |6 g% T) M) K$ `. t9 D1 I% ]& H8 U' a
当一台仪表在运动中发生故障时,应该首先从以下一些方面去考虑。 9 y( a. Y$ o( \: O5 J) s5 W
  I' K* H! |  l; _; K' X
(1) 对气动仪表而言,大部分故障出在漏、堵、卡三个方面。 0 ~" {' `8 k2 [3 g" _6 y. z( Y4 Q

3 L9 f3 u8 g9 P- I# x% s" z+ [漏——因为气动仪表的信号源来自压缩空气,所以任何一部分泄漏都会造成仪表的偏差和失灵。易漏的部分有仪表接头、橡皮软管、密封圈、垫,特别是一些尼龙件、橡胶件,在使用数年后容易老化造成泄漏。通过分段憋压的方法很容易找到泄漏点。 2 |8 }' {! f1 o' _

( k- r# y9 ?+ \* c4 j堵——因为仪表用空气中仍含有一定水汽、灰尘和油性杂质,长期运行过程中,会使一些节流部件堵塞或半堵,如放大器节流孔、喷嘴、挡板等处,只要沾上一点灰尘,就会程度不同地引起输出信号改变,特别是在潮湿天气,空气中温度大,更应注意这一点。 0 s+ F! N+ }7 a5 U+ |
3 G5 T* `) j% q
卡——因为气信号驱动力矩小,只要某一部位摩擦力增大,都会造成传动机构卡住或反应迟钝。常见部位有连杆、指针和其他机械传动部件。电动仪表因输出力矩大,这种现象相对少一些。
8 _2 e$ }+ G* o# t
4 ?5 t3 _7 G  _9 _! }" r+ {(2)对电动仪表而言,大部分故障出在接触不良、断路、短路、松脱等四个方面。
! U) _, l  ?7 J8 q# {" |! y# R  R
接触不良——仪表插件板、接线端子的表面氧化、松动以及导线的似断非断状态,都是造成接触不良的主要原因。
4 V& {' ?+ b5 j& q3 E
( s) k& h- Y9 l5 t5 G断路——因仪表引线一般较细,在拉机芯或操作过程中稍有相碰,都会造成断路,保险丝烧毁、电气元件内部断路也是一个方面。 ! J* V. ?3 J% X5 `# Y: ^, H: ?% s
' A1 K2 K; R  C( F( N! h+ ^
短路——导线的裸露部分相碰,晶体管、电容击穿是短路的常见现象。   W. S/ ?( p; u4 t' {; a2 C/ F
+ J9 y/ v% r) N9 N! ~3 Q% w
松脱——主要是机械部分,诸如滑线盘、指针、螺钉等,气动仪表也有类似现象。
. O, e& X2 F( ]$ J5 W- T+ G3 p2 ]9 }; V" Z8 d& y
二、故障处理的一般方法 - G& `% J% |/ h9 `2 [& C
, I" a$ {% v0 [+ L. a  H5 X
下面结合实例加以说明(如一台XDD-400电动记录调节仪,测量范围为50-150℃,测量指针跑到终点)。 - e  ^- K; p, }' O7 b
+ x: e6 X* N: R+ e: h4 j1 I* ~6 \
(1) 先观察后动手 当仪表失灵时,不要急于动手,可先观察一下记录曲线的变化趋势。若指针缓慢到达终点,一般是工艺原因造成;若指针突然跑到终点,一般是感温元件或二次仪表发生故障。另外还可参照其他相关仪表加以确定。在基本确认是仪表故障后,即可开始动手。 " }/ {' x* U& J# }
, T3 Z2 z9 k6 Z! R1 k/ @1 B
(2) 先外部后内部 故障究竟是发生在二次仪表的内部还是外部,一般的检查方法是先外部后内部,即先排除仪表接线端子以外的故障,然后再处理仪表内部故障。如可在XDD-400记录仪背面短接“A”、“B”端子,如测量针跑最小值,则为二次外部故障,诸如电阻体芯线断或“A”线断;如测量针仍在终点,则为二次内部故障。另外还可从二次表背部端子处加信号检查或用备用机芯换上试一试。可根据生产现场条件用多种方法迅速区分内部还是外部的毛病。 , s1 g  g0 z$ i
* v5 {/ z' U* P  `' F  b* S7 Q$ Z
(3) 先机械后线路 在生产中发现,一台仪表机械部分故障的可能性比线路(电、气信号传递放大回路)部分多得多,且机械性故障比较直观,也容易发现。所以在确认是仪表内部故障需检查机芯时,应先查机械部分,后查线路部分。机械部分重点查有无卡、松脱、接触不良等;线路部分重点查放大器。
/ L3 ?0 A" \0 O# f
. T) H, D! J3 A2 }1 T6 C2 _8 d先整体后局部,在排除机械故障的可能性后,就要检查整个电、气传递放大回路。因线路部分有输入、比较、变换、放大、输出、驱动等多级组成。所以首先要综观整台表的现象,大致估计问题出在哪一部分。如无法估计,则可采用分段检查法,如怀疑某一段不正常,可从大段到小段步步压缩,迅速而准确地判断故障出在哪个环节。故障范围限定在很小的局部,处理起来就十分方便。