请问ZP系列整流二极管反向重复峰值电流有什么要求,标准?
9 \4 ~/ c0 b5 Q% ~/ z查了几个厂家产品介绍,同型号的各不相同。  n8 s  z+ ^$ P1 K
我们用的是ZP-2000A,3000V的,想进行参数检测,但不清楚标准。
0 C; U1 r/ y  p; t请专家支招。
发表于 2010-7-19 12:57:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
二极管的参数中好像没有反向重复峰值电流吧?
9 y- @' u1 i( o* C有反向重复峰值电压、反向漏电流、通态平均电流(正向电流)、浪涌电流,你是否是指反向漏电流??- ~6 E/ w( c- {$ T2 j0 h
1)反向漏电流是指二极管在规定的温度和最高反向电压作用下,流过二极管的反向电流。
% [6 @4 R: C" Y$ L: y2)反向漏电流越小,管子的单方向导电性能越好。) x( X9 p7 G' U3 G( k+ L% }+ I
3)反向漏电流与温度有着密切的关系,且不同的材料、厂家生产出来的产品性能也都不一样!

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 技术讨论,应助。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-7-21 10:17:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
对,就是反向漏电流,各厂家的指标不一样? 这个没有标准吗?
发表于 2010-7-22 15:55:13 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
JB/T 5837-1991 ZP系列2000A以上管壳额定整流二极管4 ~2 u: ?" X) A  r4 K0 V2 j
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=621380&page=1&fromuid=153061#pid3019516' f5 {3 L! ?) f) `+ o' L. l

  D# R' {# K" J在该标准中,关于ZP系列整流二极管的电特性如下表所示。其中包含“反向重复峰值电流”的规定值。
图.JPG
 楼主| 发表于 2010-7-23 08:41:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北潜江
谢谢版主和技术专家!