发表于 2010-7-13 20:28:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我今天看一本电工书籍。上面有个环境温度25度时的单根导线最大导流量。看起来有些不对样的。不是铝导线1平方毫米5A,铜导线1平方8A吗?
3 {# V% f. H1 F$ b 11.jpg
发表于 2010-7-14 08:06:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
上面的也是对的,我们平时1平方8A布线,是安全的布线方式,留出了一定的空余量当按照上面的布线时,导线发热会严重,且一旦有故障保护不好时就会烧电缆,所以还是按照我们平时的载流量来布线,且不同的铜质其载流量是相差很大的
发表于 2010-7-14 10:31:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
感觉你那个表的数值基本都偏大,可能是应用场合不一样?导线载流量都要考虑其余量的,不然容易引起导线发热!!0 q( r. P; |5 u2 k
国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值  
% o$ [9 s& [/ C  D* u1平方铜芯线允许长期负载电流为:6A—-8A   - W; B8 l( H  e% I8 ^, ?
1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:8A—-15A   * s7 a7 n; l+ v/ c: l+ y: H
2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A—-25A   
2 M' }5 Z! R" N- y- y4平方铜芯线允许长期负载电流为:25A—-32A   
+ i! s' J) W; s8 M7 o! b! y6平方铜芯线允许长期负载电流为:32A—-40A
发表于 2010-7-16 11:22:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
支持楼上的
发表于 2010-7-16 11:40:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
线的载流量没有固定标准,书上给出的标准只是基本参考。最终的选择还是要根据个人自己的实际情况选择
发表于 2010-7-16 15:05:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
本帖最后由 cylzwx 于 2010-7-16 15:07 编辑 6 D% }$ w! [$ I# x% M0 v

8 t; R. y- q% [0 K% L* W上面有个环境温度25度时的单根导线最大导流量,
6 N/ A6 x4 {! _( k6 C  1. 是要求工作 在环境温度25度时的是在空气敷设长期允许载流量.
( ?  `; D1 P  m8 y8 S  2,导线工作温度:是65度了
* \/ d6 v( Y& Y! F8 t( T为了安全要加余量,因我们工作环境温度不可能永运是25度,导线工作温度:长时间在是65度时会使电线老化更快.所以.国标导线载流量都要考虑其余量.
发表于 2010-7-16 15:45:42 | 显示全部楼层 来自: 日本
这个选择要看输送距离,如果距离很短的话,可以考虑作为标准