QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
18小时前
查看: 2002|回复: 6
收起左侧

[已答复] 这书上的导线载流量对吗?

 关闭 [复制链接]
发表于 2010-7-13 20:28:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我今天看一本电工书籍。上面有个环境温度25度时的单根导线最大导流量。看起来有些不对样的。不是铝导线1平方毫米5A,铜导线1平方8A吗?6 d+ S# X; H8 I7 s
11.jpg
发表于 2010-7-14 08:06:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
上面的也是对的,我们平时1平方8A布线,是安全的布线方式,留出了一定的空余量当按照上面的布线时,导线发热会严重,且一旦有故障保护不好时就会烧电缆,所以还是按照我们平时的载流量来布线,且不同的铜质其载流量是相差很大的
发表于 2010-7-14 10:31:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
感觉你那个表的数值基本都偏大,可能是应用场合不一样?导线载流量都要考虑其余量的,不然容易引起导线发热!!
4 E3 C1 E# K% @3 @- G7 _6 A国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值  
* O: f  A% S# }0 g9 u1平方铜芯线允许长期负载电流为:6A—-8A   $ ~6 K8 q9 Q2 R. c4 m
1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:8A—-15A   
6 h- M& Q9 b+ T6 g# W* [3 D+ S) l2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A—-25A   7 v( ?8 O$ \3 |4 w
4平方铜芯线允许长期负载电流为:25A—-32A   ! A( |# Y/ @. ~  Z
6平方铜芯线允许长期负载电流为:32A—-40A
发表于 2010-7-16 11:22:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
支持楼上的
发表于 2010-7-16 11:40:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
线的载流量没有固定标准,书上给出的标准只是基本参考。最终的选择还是要根据个人自己的实际情况选择
发表于 2010-7-16 15:05:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
本帖最后由 cylzwx 于 2010-7-16 15:07 编辑 5 J7 H4 Q- r: S$ S

! F: F! f. `. J/ e6 o上面有个环境温度25度时的单根导线最大导流量,
7 b5 t5 X1 S0 Y* [4 H+ `& e' _  1. 是要求工作 在环境温度25度时的是在空气敷设长期允许载流量.$ G( z2 E8 w7 S. [# e
  2,导线工作温度:是65度了+ X- Y" O: w( h5 @; I
为了安全要加余量,因我们工作环境温度不可能永运是25度,导线工作温度:长时间在是65度时会使电线老化更快.所以.国标导线载流量都要考虑其余量.
发表于 2010-7-16 15:45:42 | 显示全部楼层 来自: 日本
这个选择要看输送距离,如果距离很短的话,可以考虑作为标准
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表