QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2518|回复: 2
收起左侧

[求助] 求主变下的接地保护该怎么选型?

[复制链接]
发表于 2010-7-8 08:53:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 pangpang 于 2010-7-8 09:42 编辑 , ^' r& H3 f1 `
/ ?: e/ c: x' M2 h; J
如题。接地保护装置选型的原则是什么呢?我这个该选什么型号呢?小弟先说声谢谢咯http://bbs.bjx.com.cn/attachments/new/month_1007/1007080843afaacd15901f75d0.bmp

评分

参与人数 1三维币 -3 收起 理由
pangpang -3 用3分代替一“跪”,应该值得。取消了标题中的“跪”字。

查看全部评分

发表于 2010-7-22 17:19:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
中性点接地作用是保护变压器过电压击穿绕组或铁芯与绕组间绝缘的击穿,以及防止外部过电压造成绕组的损坏;7 Q6 X' m- O" u) h5 A2 S
接地方式:1)不接地;2)直接接地;3)经电抗器接地
2 n. @: ]3 K5 {设计参照:DL/T620-1997交流电气装置的过电压保护和绝缘配合

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-8-14 08:38:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
本帖最后由 wtug36 于 2010-8-14 08:40 编辑
1 W- G  [2 C! C2 Q1 ?! o; @9 I2 V- S4 d" e/ z$ j2 f
先谢谢您的回答。但你的回答不是我所要的。我这个是110KV主变下的接地保护,在图上面可以看出有氧化锌避雷器接地、高压开关直接接地和放电间隙接地。我所问的是他们怎么选型?嗨,版主还跟他加分,我……
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表