发表于 2010-6-21 22:15:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
标牌内容:
& l  M5 i% I) o0 ?4 h& HANDERSON  GREENWOOD  CROSBY
. f- x) J/ n; `! I& J# L     PILOT  VALVE2 y, E# s) v% t4 r
TYPE              44312P46-S10 J+ B2 B- J9 E9 B
SET PRESS     1100  PSIG, k0 G6 K& Y: ?% J
SERIAL  NO    T06-28868; v9 d1 b8 B, Z. ^) \+ Z2 {0 f
TRIM              UVVV
# W/ \1 ^8 G/ h曾经查过这个阀门是导向阀,但是安装在机组的出口处的,应该属于安全阀,但是现在此安全阀在4Mpa就起跳,1100PSIG需要达到压力7.7Mpa。因为此安全阀内部结构不是很清楚,我们没有贸然打开,正在查找其相关资料。望坛子上见过此种阀门的朋友好好介绍下,如何来校验?
picture_00259.jpg
picture_00260.jpg
发表于 2010-6-21 22:38:55 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
没有见过此阀. N' o# I& Z' e
1Mpa = 145Psi   1100psig=7.586Mpa 与你要求有差距。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lauhob + 1 谢谢!

查看全部评分

发表于 2010-6-21 23:00:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
这是个什么东东啊
发表于 2010-6-22 06:37:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
ANDERSON  GREENWOOD  CROSBY& I) t% U% r) ~
的资料

Tech Sem Manual.pdf

1.53 MB, 下载次数: 16

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
lauhob + 5 还有没有相关资料!

查看全部评分

发表于 2010-6-22 08:44:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 yangtzeliu 于 2010-6-22 08:47 编辑
2 ]; [1 j2 }# L! h
! O$ Z; w! P' I% H从编号规则来看(见下),压力等级为600#,看来设定压力的数据值得商榷。
untitled.PNG

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
lauhob + 3 谢谢!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-6-22 09:15:30 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
网上查了下,是美国Anderson Greenwood 800系列安全阀7 E% f. S' n/ O
但是如何来调整压力呢,这个安全阀的原理是什么?
发表于 2010-6-22 10:50:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
本帖最后由 gaoyns 于 2010-6-22 11:23 编辑 9 k2 o, @1 ?$ \; }
1 k. ^5 t! N( t9 F) E' A) z9 t
# r# j- S9 R  k! P) W( w+ K! C8 e
1  原理
' \( a# d1 F  P' ]' ~# H+ v
先导式安全阀是一种安全保护用阀,当系统正常工作,先导式安全阀处于关闭状态时,系统压力通过进口压力管、导阀和气室压力管传到主阀阀瓣顶部的圆顶气室,从而在主阀瓣上产生了一个向下的净作用力,使主阀处于关闭状态。当系统压力达到整定压力时,导阀开启且滑梭封闭导阀进气通道,主阀气室的压力通过导阀排放卸压,由于系统压力高于回座压力,滑梭封闭进气通道,从而隔断流体在导阀中的流动,这时主阀气室的压力急剧下降,主阀阀瓣完全打开,流体通过主阀泄放降压。当系统压力降到一定值时,导阀的弹簧力克服了阀进口压力作用在滑梭上的力,导阀回座,顶杆顶开滑梭,最后使得流体重新进入主阀的圆顶气室,关闭主阀。此安全阀属于自动阀类,主要用于锅炉、压力容器和管道上,控制压力不超过规定值,对人身安全和设备运行起重要保护作用。 按安全阀阀瓣开启高度可分为微启式安全阀和全启式安全阀,微启式安全阀的开启行程高度为:≤0.05d0(最小排放喉部口径);全启式安全阀开启高度为≤0.25d0(最小排放喉部口径)
  先导式安全阀按结构形式来分,要分为重锤式、杠杆式、弹簧式和先导式(脉冲式);按阀体构造来分,可分为封闭式和不封闭式两种。封闭式安全阀即排除的介质不外泄,全部沿着出口排泄到指定地点,一般用在有毒和腐蚀性介质中。对于空气和蒸汽用安全阀,多采用不封闭式安全阀。对于安全阀产品的选用,应按实际密封压力来确定。对于弹簧式安全阀,在一种公称压力(PN)范围内,具有几种工作压力级的弹簧,订货时除注明安全阀型号、名称、介质和温度外,尚应注明阀体密封压力,否则按最大密封压力供货。

& f: [8 k  O" G: _, S) V
安全阀的安装和维护应注意以下事项:各种安全阀都应垂直安装。安全阀出口处应无阻力,避免产生受压现象。安全阀在安装前应专门测试,并检查其密封性。对使用中的安全阀应作定期检查。
2 先导式安全阀校验- @6 {/ t: }+ Z9 g
将带压力的介质通入被校验安全阀的进口处,待介质压力上升到安全阀开启状态,测得此时的压力,即位开启压力并进行调整至规定的开启值即完成开启压力的校验。然后在压力下降至规定值(开启压力的90%),用观察压力表或其它法定方法检查其有无介质泄漏,即密封性校验。; z6 |- w" ?/ o3 d6 a
国内生产的先导式安全阀的单位有不少,北京中航化安全阀销售有限公司和上海阀门厂出产的这类安全阀,质量不错,若选用可在网上搜索联系。

& m. Y% O' {+ L: H" u( B

, [4 B' d! |+ P% _9 A
先导式安全阀.jpg

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
lauhob + 3 谢谢

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-6-22 11:52:06 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
现在还存在一个问题,这个安全阀是不是需要人家厂家人来校验,还是有资质即可!+ q0 E6 N- {" ^' I
还有就是如何校验,因为是进口的阀门,还有铅封,目前我们没有动,省的麻烦!
发表于 2010-6-22 12:42:25 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
谁家的产品谁家指导安装、调试。这是国际通用规则。产品要有易损件表,供应地址、联系方式。并且产品说明书是必带的。没有可以索赔、退货。
发表于 2010-6-23 10:18:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
按照Anderson Greenwood的产品类型编号规则,此阀应属于400系列的产品.

05-9040-270 ANGMC-6020-US.pdf

502.44 KB, 下载次数: 4

CROMC-0296-US.rar

1.33 MB, 下载次数: 9

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
lauhob + 3 真的十分感谢!

查看全部评分

发表于 2010-6-24 17:00:23 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
时间长了,指挥器里的弹簧软了,指挥器上有个螺杆往下拧拧试试。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lauhob + 1 请详述!

查看全部评分

发表于 2010-6-28 08:43:13 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
1# lauhob + @5 }! q' I- c4 t
安全阀负载来自指挥器调出来的上游气体,指挥器的负载来自一根弹簧,弹簧时间长了会疲劳,指挥器负载降低,指挥器调出来的气体压力也降低,所以安全阀的整定压力也下降了。4 |- g. G, g( z
现紧紧弹簧,不行就找厂家换一根。
未命名.JPG
发表于 2010-11-24 21:09:38 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
有没有图纸呀?3 P: \. F/ t% v" `4 T+ |- N. _4 x
把图纸发过来看看!!
发表于 2010-12-14 14:27:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
应该属于先导安全阀,crosby现在是TYCO下面的一个品牌,在上海青浦有工厂的