听朋友说,电磁换向阀在换向过程中,容易引起油缸由于换向而导致的冲击,可以通过延时电磁换向阀换向来解决这个问题,而电磁换向阀换向过程其实就是电压接通或关闭,那么能否同时延时换向时间来解决这个问题呢??
% W! E8 f: b+ B( G0 p) B1、电磁阀换向可以延时吗?如果能怎么实现,比如正对直流电磁换向阀。' B. ~0 M# s* J$ P: B1 N7 Y3 O8 U
2、延时换向能否解决冲击呢?& H, m+ i% `% |" F! ^  ?$ w
3、如果能延时换向,对于3位4通阀,如果想让油缸停止在中位时,是否因为换向延时而导致油缸过冲呢,也就是按下停止控制按钮,由于换向延时长而导致油缸不能马上停止而产生过冲,从而冲击坏行程开关呢?
 楼主| 发表于 2010-6-20 12:59:14 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
请高手指点,谢谢了
发表于 2010-6-20 13:16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你说的这个叫软切换功能,parker的电磁换向阀就有
发表于 2010-6-21 08:00:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
供参考:2 N3 x+ \' V5 A3 i: M
1.电液换向阀是有这样的功能的,有换向时间可调。
  a9 j6 f  O5 O2.没什么用,如果流量大压力高,换向时冲击大,还是想别的办法,用行程阀、比例阀、蓄能器等。  x2 ^, `1 h. ~  E, G6 k9 K
3.冲击坏行程开关的情况是你的行程开关选的不对或安装方式不对,选型或安装时就应考虑防止这种情况发生。
发表于 2010-6-21 09:12:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
你在外面加个延时继电器,不知道你的系统允许不,如果可以绝对的实惠!!!!!
 楼主| 发表于 2010-6-21 15:45:41 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
5楼,你说的延世继电器有用吗,我感觉没用巴,我是要延缓电磁阀阀芯打开或关闭的速度,并使要延世一段时间立即关闭或打开
 楼主| 发表于 2010-6-21 15:48:05 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
比如直流电磁阀,额定电压为DC24v,能否通过改变直流电压阶跃时间,也就是爬坡时间来改变那,如果能的话,通过什么电气方式来改变呢?
 楼主| 发表于 2010-6-21 15:49:39 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
供参考:: S# Y. t  D+ D3 S( d8 o
1.电液换向阀是有这样的功能的,有换向时间可调。
7 {, ?: }) V7 J2.没什么用,如果流量大压力高,换向时冲击大,还是想别的办法,用行程阀、比例阀、蓄能器等。
& M# B8 r( U" \  n5 g: H. l) {3.冲击坏行程开关的情况是你的行程开关选的不对或安装方 ...
; |5 |) |% ]+ A2 Oxftqb 发表于 2010-6-21 08:00 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

- T% N( b, a& @
" t6 F# f! P6 x( w8 T8 n2 U* t& k! X4 _5 m" n! E
您说的第三条,我不明白是什么一时,我用的形成开关是施奈德的,行程开关的开关杆只能直线运动,头部带个金属滚轮的那种.
发表于 2010-6-21 18:29:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
你的意思是不是把24v电压加载在电磁阀上要根据时间有线性关系呢?
2 S  K' ?3 J$ M1 @如果是这样可以用单片机做pwm控制占空比,输出电压的有效值等于输入电压乘以占空比,线性调节占空比==线性调节输出电压,注意输出需要用三极管驱动
发表于 2010-6-21 20:23:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
电液阀可在先导阀下加一个单向节流阀来改变换向速度;电磁阀真没听说过有什么办法,从油路设计上建议设计快速、慢速阀,或者增加单向顺序阀。
 楼主| 发表于 2010-6-22 09:26:41 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
感谢各位的热心解释,如果用单片机控制,可能能实现,但太复杂了,需要制版/编程.......
发表于 2010-6-23 08:25:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
8# lszdyx : @9 a4 r4 L4 U% Z6 _' N

. c2 U: {8 Z& _- \就是说你的行程开关设计选型和安装时要保证在极端情况(行程开关不起作用时)下不会被碰坏
发表于 2010-6-23 15:42:58 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
用PLC控制啊
 楼主| 发表于 2010-6-28 15:56:06 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
13楼能否详细说说你的思路,用PLC如何控制