发表于 2010-6-11 17:48:22
|
显示全部楼层
来自: 中国山西晋中
本帖最后由 112332wu 于 2010-6-11 18:50 编辑 6 M( m+ |) c. y; k& p# T, h# e
# w1 ?2 Y+ R: G% A! D$ W) w
这个电路图没有标清辅助触点,加以修改想说明以下几点:
8 s" k# b) M0 g$ A; R' U- C 1、主回路中:L1、L2、L3为三相交流电源,QS为刀闸隔离开关,FU1为主回路熔断器,FU2为控制回路熔断器(熔断器是短路保护),KM是接触器,FR为热继电器是过载保护,
8 e+ T2 n, Z9 D3 e# N+ Y 2、控制回路:从线0和线1开始部分,(数字0-8为线号方便接线和检修),其中包括按钮SB1、SB2,时间继电器KT1、KT2,中继电器KA,还包括主回路电气件的一些触点。9 ~. G, g6 X, X9 ^1 H2 J! n# u: _
3、电气原理:
4 o+ f. C, u# {! t) p启动 按下SB1-KT112闭合并自保,KT1开始计时,KT2得电同时KT212闭合-KT1时间到,KT134闭合-KA得电-KA56闭合,-KM得电并KM34自保,KM12断开KT1;电机启动
& v3 f& G* Z O' w8 I停机 按下SB2-KA失电-KA12、KA34、KA56断开-KT2失电并开始计时-KT2时间到KT212断开,KM34断开,电机停止。 |
评分
-
查看全部评分
|