发表于 2010-5-28 09:34:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
柜内安装的零序互感器,多安装了一个细线。  Z, a9 u( D3 u5 D1 s) e; W9 i$ i6 c
在变电站出线的零序互感器中串多一条线,线的两头有绝缘子(对地不通的)。而且线二头不接任何线。
# z6 h9 X6 A* x' A% [6 }请高手说明一下,这条线有什么用?+ N9 R1 h" s9 w4 g2 B+ @+ V8 B
http://bbsfile.co188.com/month_1005/20100525_d177a53c9488b75bc3b91lqulYVjw11G.jpg.thumb.jpg

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
郝工在线 + 5 感谢提出问题

查看全部评分

发表于 2010-5-28 09:55:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可能是备用线,方便维修时使用
 楼主| 发表于 2010-5-28 14:17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好像是检验时用的。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
郝工在线 + 3 欢迎讨论

查看全部评分

发表于 2010-5-28 16:10:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
是不是控制信号之类的东西哦!
 楼主| 发表于 2010-5-28 20:42:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不是用于控制信号的。看来这里现在的朋友比较少哦
发表于 2010-5-29 02:31:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
头一次看到如此接线,我怀疑线未接完或错误
发表于 2012-4-9 11:38:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看线的颜色,应该是接地线。因为电流互感器二次侧是要接地的。
发表于 2012-4-9 13:06:30 | 显示全部楼层 来自: 日本
本帖最后由 虎强 于 2012-4-9 13:15 编辑
$ H/ w% Y) c0 u6 t
好像是检验时用的。) C0 L5 e8 i$ g% K( {2 L0 z* c% v$ b* S
xdch 发表于 2010-5-28 14:17 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
零序电流保护的基本原理是基于基尔霍夫电流定律:流入电路中任一节点的复电流的代数和等于零。在线路与电气设备正常的情况下,各相电流的矢量和等于零,因此,零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出,执行元件不动作。当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。

% W4 Q; S* o4 R4 K  S3 K  q% U4 I( |2 B" u
嗯,倾向于检验时用的;
9 l9 P9 A$ q& D7 O) Z- [- @同理,互感器产生磁通时,该导线可感生电流,通过此接线的接线端配合检测仪器的检查,以确认脱扣装置是否正常。纯属个人观点。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
郝工在线 + 3 欢迎讨论

查看全部评分

发表于 2012-5-16 13:23:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 huangliulun 于 2012-5-16 13:26 编辑 6 n7 F/ H5 W2 M# W6 ~
' D8 w# L$ w. y, ]- ~! S- ?  C
是一根黄绿线,黄绿线是接地的专用线,不能随便用的。除非是乱接电线。 柜子左边有两个接线螺母,是要有的时候接线的位置。
发表于 2012-6-11 16:30:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
呵呵,高压侧零序互感器,做的串多一条线,线的两头有绝缘子而且线二头不接任何线,应该是客户要求的,用来校验零序互感器、测试零序保护用的。一般来说这个没多大的必要,升流时候把线从互感器中饶过去就好,电流小了还可以多绕几匝。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
郝工在线 + 3 欢迎讨论

查看全部评分

发表于 2012-6-13 19:30:08 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆吐鲁番
随时接地检测用
发表于 2012-6-25 19:48:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
本帖最后由 cnxiaomao 于 2012-6-25 19:55 编辑
. |; E' ]  e  X& E: e5 Y9 R
  S+ t, C- V1 `9 p, C( t关于“在变电站出线的零序互感器中串多一条线,线的两头有绝缘子(对地不通的)。而且线二头不接任何线。”类似的问题。但是线的两头有绝缘子(对地不通的)?。可看你照片,一条黄绿线不是接地的吗?6 L- }' n* Q& x. e2 J# ?
这准确的答案是零序电流互感器。
3 I4 W8 V0 Q0 [# N原理是当发生接地故障时的各相电流的矢量和不为零,故障电流使零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通,零序电流互感器的二次侧感应电压使执行元件动作,带动脱扣装置,切换供电网络,达到接地故障保护的目的。" o: g% O6 i; e" H6 M. L
这个的作用就是当电路中发生触电或漏电故障时,保护动作,切断电源。  X  o! f; t# W: ~
看到线穿过那那个棕红色的东西没?) q3 c9 H% {( E9 d  A6 _/ b
对,就是零序电流互感器。9 Z1 y  j3 D6 ~! d. q0 P
12.jpg
发表于 2012-7-9 10:12:31 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州六盘水
同意7#观点。