《GB 50217-2007 电力工程电缆设计规范》- I$ u g9 d! V8 ~
6.1.1 电缆明敷时,应沿全长采用电缆支架、桥架、挂钩或吊绳等支持与固定。最大跨距应符合下列规定:
! Q+ R, q ^% `4 Q7 b" T# N% ` 1 应满足支架件的承载能力和无损电缆的外护层及其导体的要求。) k1 F" U: U5 e5 o, D
2 应保证电缆配置整齐。
1 C, @7 B9 ?0 b 3 应适应工程条件下的布置要求。
' b) f$ e6 g) ]) h6.1.2 直接支持电缆的普通支架(臂式支架)、吊架的允许跨距,宜符合表6.1.2所列值。
' R5 ^$ w) Q$ c, |7 R4 T" S 表6.1.2 普通支架(臂式支架)、吊架的允许跨距(mm)
7 i9 _; L+ o0 d) o 电缆特征 敷设方式. w, U- y5 A6 n; V
水平 垂直6 P1 [/ Q; P- p% W- R0 t1 S+ p
未含金属套、铠装的全塑小截面电缆 400* 1000
& ~& @# S' y9 g# y 除上述情况外的中、低压电缆 800 1500
0 C6 D: L8 _8 k4 v1 |" ?, ~% s 35kv以上高压电缆 1500 30007 v# e3 r$ t0 W( u7 ~7 k( ~
注:*维持电缆较平直时,该值可增加1倍。 |