《GB 50217-2007 电力工程电缆设计规范》
/ R7 J0 }5 r. u' Y- L B6.1.1 电缆明敷时,应沿全长采用电缆支架、桥架、挂钩或吊绳等支持与固定。最大跨距应符合下列规定:/ G( j1 F( l! i: w
1 应满足支架件的承载能力和无损电缆的外护层及其导体的要求。
' [2 p# a3 H' n" [+ c! u" R 2 应保证电缆配置整齐。5 g# x8 v9 Z. S: A# H
3 应适应工程条件下的布置要求。
: P3 h, Q6 [6 r, i6.1.2 直接支持电缆的普通支架(臂式支架)、吊架的允许跨距,宜符合表6.1.2所列值。
% z$ |& @3 ~9 \" a7 b 表6.1.2 普通支架(臂式支架)、吊架的允许跨距(mm)
' V2 ^. a! e3 @. [& I2 A. ]. C 电缆特征 敷设方式4 v; n7 ~$ T: G+ ~! x4 L& W
水平 垂直
+ Z2 T, x2 ~& S4 {* E& }2 N m! F" s$ e 未含金属套、铠装的全塑小截面电缆 400* 10000 A% s5 b- U5 k
除上述情况外的中、低压电缆 800 1500; q7 n4 x$ i3 U# t- ^0 S7 \. a, N$ k
35kv以上高压电缆 1500 3000/ C2 _* Z- j& g- L
注:*维持电缆较平直时,该值可增加1倍。 |