发表于 2010-5-18 08:27:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请教学电的高手:
0 f  [6 g6 a* b) P3 \1、18.5kW电机3*10+1*6    其OT型开口铜接线端头用60A还是多少?
2 l  ]8 J2 t4 P2、15 kW电机3*10+1*6    其OT型开口铜接线端头用60A还是多少?" Y* q. T4 T! S& n0 L
3、11 kW电机3*10+1*6    其OT型开口铜接线端头用60A还是多少?
' u/ C2 p/ p2 R+ c+ Q/ I# M0 L4、7.5 kW电机3*6+1*4    其OT型开口铜接线端头用60A还是多少?4 x! y) j. p, _5 _! e3 Z
" [8 E) V& a/ j6 \) a7 R
8 T3 C( G" P1 m/ c: e. N# l+ |
                          在线等啊!!!!

评分

参与人数 1三维币 -5 收起 理由
pangpang -5 『待处理问题区』:“在本区发布新的求助者,扣除5分,并将帖子转移到主版区。”

查看全部评分

发表于 2010-5-18 22:50:05 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
根据电机的额定电流,合理选定相应的电缆后,应该按所选定电缆的规格选择接线端头。OT型端头以电流命名规格,有其合理性,但也存在敝端。实际上,我们选择端头的方法,主要是依据接线端头的两个主要机械参数:适用导线额定截面和所连接紧固件的直径。你即然已经确定使用10平方的电缆,当然应选择适用导线额定截面10平方的端头;另外再根据所连接紧固件直径进行最终的选择。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-8-16 10:50:45 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
谢谢楼上的热心帮助。