[求助] 功率因数低于0.5时,电度表为何反转。

[复制链接]
发表于 2010-5-9 20:34:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西晋中

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 112332wu 于 2010-5-13 00:58 编辑
/ v/ c. {& B/ f5 v
  [# E- m- v5 u0 ]电机功率因数低于0.5时,电度表为何反转。
发表于 2010-5-10 09:06:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
二元件三相电度表中的一个元件在负载功率因数小于0.5时为负值,但另一个元件为正值,二元件代数和仍为正,不会造成三相电度表反转
发表于 2010-5-10 21:14:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
可能的,当用非典接法双电表测380 V单相电机电度,且用户的功率因数小于0.5时,有一个表反转。
发表于 2010-5-10 21:35:22 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江牡丹江
这种情况还没有遇到过,(可能的,当用非典接法双电表测380 V单相电机电度,且用户的功率因数小于0.5时,有一个表反转。)这个非典接法是怎么接呢?
 楼主| 发表于 2010-5-12 23:08:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
补充一下:我的是一条三台电机驱动的皮带,用三只单项功率表分别对三电机测量,有时其中一个电机的功率表就会反转,我在书上一查说:在功率数低于0.5时低的时候会反转。不知其所以然,故向各位网友求教!!!
发表于 2010-5-21 09:42:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
计量柜上的无功表在功率因数低时就反转,但计数时还是增加的,功率因数不应该那么低的,可以增加电容来补偿
 楼主| 发表于 2010-5-27 16:34:12 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
说的有道理,但我不知道为什么会反转,我们的皮带空带时功率因数就低,