固定式起重机GQ1025 问题:
$ b {0 k: Q$ e& T" I8 J2 U1,基本情况:起升主机75kW、辅机(开闭斗)75kW,采用安川变频器G7B-4090,制动单元采用CDBR-4045B——3个并联;变幅37kW、回转22kW系统也是采用安川变频器G7B-4037、F7B-4030,制动单元CDBR-4045B、CDBR-4030B。8 f8 F& r" V* K; S2 _
2,现在只是把电源送上,电机不开动,制动单元就发热,外接的制动电阻不热。在这时候,制动单元发热是否应该?
1 h- ^. n/ U/ z7 ~4 _- }1 m( j3,在试运多次,发生制动单元的开关管无缘无故的击穿损坏,导致制动电阻过热。有时是这个系统没有操作,就发生制动单元的开关管击穿,制动电阻过热了。- J0 n+ A9 l1 |0 P, J j
4,发生问题最多的是主机起升系统,3个制动单元均发生过开关管击穿损坏。经多次检查线路,没发现线路的问题。
- N8 m( l/ v; i$ |$ }5,经核对设定电压等,均与实际相符。; B3 ]8 e' Q$ N, \6 G
6,这种系统配置,据专家讲是没有问题的。制动单元的工作电压、主从关系设置也没有问题。/ U9 C7 |6 e8 G/ m; v3 C2 y
8 W: A6 p, _1 x
为此,请各位给以帮助,能否提供安川制动单元的内部线路图,及其相关元件的参数做一研究。0 Z9 `2 B" [( D7 y w) E
我怀疑是制动单元的内部问题,但是没有其内部电路图资料。内部误发开关管的触发信号,或者某个原件损坏、参数设置不正确、元件质量不好等导致开关管长时间导通而过热损坏。
9 S8 u6 A1 X# Z& }3 S; K. ? 1 }$ H, l+ C: J& g) i" F. Z$ P
望有关专家给以大力支持,不胜感激!& _- N+ h$ _4 ~) u* E* M$ Z4 [
|
|