[求助] 水循环系统设计

[复制链接]
发表于 2010-4-24 15:48:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西宝鸡

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
一个每小时用水量为9.6m3的水循环系统,如何计算储水池的大小?
发表于 2010-4-24 17:29:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
如果设计一个完整的循环水系统,除蓄水池以外,还需设置水冷却装置、过滤装置、循环水泵等,这些装置的能力是互相适应的,因此水池有效容量按需要的循环水量即可,再上蒸发损耗量(一般按5%计)、富裕深度,就可计算出循环水池的容量。: J% }, I, B) J* Z$ o. L
如果是自然冷却,容量就得大些,具体容量可通过环境散热计算确定。
发表于 2010-4-24 22:32:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
请楼主交代清楚你的循环水系统是常温循环使用还是冷却用水循环,这是循环水系统设计的首要条件之一。
 楼主| 发表于 2010-4-26 09:10:43 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
谢谢楼上二位,我这是常温循环系统。
2 ], n: ^0 n) O+ z" x3 j9 X. s- G; y$ r+ Q& K
要想比较系统的了解这方面的内容,看什么样的书比较合适呢?能给介绍一本吗?谢谢。) n% U4 `) h+ z4 C
5 v% c: w" t1 @/ R! G
我现在正在设计的这个循环水系统,是一个常温的循环系统,不需要冷却装置,过滤装置一共两组,一组是可自动冲洗的、一组是线绕式的;循环水泵的最大流量是13.8m3/h,实际使用的流量是9.6m3/h。: M: w' ?  y7 W! s! l* Z
1)通过这些条件,如何确定水池的有效容积?' ?7 C) s: T4 P! Y; Y2 Q: ~9 t/ [
2)富裕深度一般选择多少?8 ^8 u. D, n1 f
3)“蒸发损耗量一般按5%计”,这个5%是哪个的5%,是否加上富裕深度?
- n, U, U+ v9 t8 L" Y( t1 \2 M) Z, k7 Y7 [
谢谢!
发表于 2010-4-28 10:19:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原来需要这么多计算参数的,学习了。等待高人的回答
发表于 2010-11-25 21:33:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我以前在资料上看过,好像是半小时的流量。
发表于 2010-11-26 11:00:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
变数太多不如找个试一下
发表于 2010-11-29 16:17:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
储水池?拿来干嘛?
发表于 2011-3-9 21:24:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
我现在就是很需要这样的资料 水系统水平衡的问题
) y- ^% R1 v. b+ k, }谁有啊 帮忙上传一下 谢谢了
发表于 2011-3-10 07:31:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
你的系统这么小,不用考虑太多,系统保有水量加上3-5个立方足够了。