[求助] 200KW电机满载电流及启动电流

[复制链接]
发表于 2010-4-8 15:05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
如题,要根据这个来算电缆线的大小,老板想要最省钱又不会出问题的方案8 f+ E/ m3 l' ]4 r1 x
急求大师帮忙
发表于 2010-4-8 21:40:45 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
请给出启动方式。
 楼主| 发表于 2010-4-9 09:31:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
软启动器启动,该型号的启动电流约为5倍,功率因数考虑为0.9,如有更为规范和专业的算法,请帮忙提供,谢谢
发表于 2010-4-11 02:54:59 | 显示全部楼层 来自: 丹麦
对于三相电机. n+ a3 t; r6 i: e* u; m& `! M
P1=sqrt(3)*U*I*cos(Phi)
  e. [. w- L' m) uU为线电压,I为线电流
* Z4 l# z0 }- w- ~200kW,如果是三相异步电机,怎么效率也有94%吧,P1=P2/eta,P2为200kW。5 z  `" r2 K) I# R2 f
I=P2/eta/U/cos(Phi)/sqrt(3)
# f+ s0 h# u) ~您自己算一下吧
发表于 2010-4-11 11:20:19 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
我们单位也是200KW电机,用的是185平方双回路。参考一下!!!
发表于 2010-5-13 00:17:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
电机额定电流铭牌上就有,电流是和电压有关,你的电机是高压还是低压?
; Z1 Z8 B( T# A2 G这个问题还要看你的负载类型是什么类型,启动是空载还是重载?启动力矩要求多少?启动对电压的影响?
  ~5 N) w; z3 J( p最省的就是直接启动了,对电网冲击降低不超15%就能采用,最省钱的降压启动就是星-三角方式了,启动转矩小。你得老到虑上面以上几点因素了。你这得根据计算得出,这么大电机不是随便设计的,要不是不会经济的。
发表于 2010-5-18 09:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
本帖最后由 cqltr 于 2010-5-18 09:42 编辑 $ ?3 J" E! Y& J1 m

+ l- A( D& @/ G" o% t0 |9 }额定电流一般为功率的2倍。
6 D- T7 h' m) i象这么大的电机用软启动器启动。
' k/ f3 `% u1 Q( T0 E软启动简单地说就是一个限流器,电机接在限流器上,正常负载情况下电动机的启动电流为额定电流的4~7倍,启动电流的大小决定了启动时电网的压降,启动电流与启动时间成反比,软启动就是降低启动电流,延长启动时间,来减小对电气原件、电网、电动机的冲击和损害。
; ^* J3 ]& X$ m. }. X  q' F4 q特别指出:启动电流的大小对电动机定子的温升影响很大,温度越高对电动机的损害越大,温度高绝缘会下降,原理是,热量Q=电流I的平方×电阻(电动机的电阻固定)×时间t
( i" W0 R1 f, w: V! W线缆直径取120平方毫米就可以了。