发表于 2010-4-2 15:30:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 djwq0001 于 2010-4-2 15:37 编辑
9 x* A4 }/ ~. f' p1 R7 I" v. a9 ^; C( K* V7 D
我公司有10只酸罐,用来储放31%浓度的盐酸,每只容积70m³,罐全高7060mm,罐直径3800mm,围堰墙高1000mm,我们按照2排布置,每排5只,排中心间距为5000mm,罐壁最小为1200mm,每只纵中心间距为5500mm,罐壁间最小间距1700mm,看此布置能否符合规范?有什么标准能查到关于安全间距。
发表于 2010-4-2 20:47:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
请参阅:1 s( K  S7 W, O: F9 J+ m
SH 3047-1993 石油化工企业职业安全卫生设计规范5 C3 L' [0 C- P1 Y% L5 k
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=147399
( z' A+ f/ H/ {* M- bSH/T 3007-2007 石油化工储运系统罐区设计规范4 Y5 D7 E/ `. Y( j, \
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=549192

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
lauhob + 2 技术讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2010-4-3 11:06:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我们是非化工企业,盐酸主要用于酸洗除锈。