只需一步,快速开始
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
举报
查看全部评分
是从厂家拿来的新阀哟,拿来的这些阀用在别的系统上不抖动,但就就用在一个系统上就抖动哟。! V: Z8 c6 [/ z; w yjsss 发表于 2010-9-23 16:11 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
楼主,是不是不来了啊。 / G4 V9 W! z) b$ z- t J8 v9 Y我想抖是因为总的增益太高了,解决的话就是把增益降低,但有不能太低,太低了系统的精度就降低了。! Z2 w6 Z+ [$ Z0 H* A( M+ k! e 要找到平衡点。(这个增益的调法估计有两个地方,一个是给初始值的增益,还有就是反馈型 ...) e" o, i. q" S3 V% p+ U2 X jierenjie 发表于 2010-9-29 19:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号
小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )
Powered by 3dportal X3.4 Licensed Copyright © 2001-2013 Comsenz Inc.
GMT+8, 2026-4-2 14:59 , Processed in 0.143346 second(s), 34 queries, Gzip On.