发表于 2010-3-5 15:50:29
|
显示全部楼层
来自: 中国安徽安庆
我猜测楼主是不是想知道交流接触器类型而非型号的划分(型号根本没办法划分接触器,型号只是各自厂家自己的定义)& a$ }2 g a: d$ V
以下是交流接触器类型的划分:! P! V! g+ g1 d" S D* L
AC-1:阻性负载接通与断开" c2 o' W7 t8 Y2 [
AC-2:绕线电机起、停止,制动;接通和断开额定电流。3 B6 q v1 U- I# L$ k3 _% h! u
AC-3:鼠笼电机起、停止,制动;接通2-3倍额定电流和断开额定电流。9 E* o- `& J/ z0 ] K9 W6 E
AC-4:鼠笼电机频繁起、停止,制动;接通4-6额定电流和断开2-3倍额定电流。0 Z) j0 A# z2 M5 s
AC指交流负载。
! A) X4 x5 b% @! @( y常用接触器类型
7 g% ^9 A& s/ Q5 v. z: z使用类别代号 适用典型负载举例 典型设备
0 |2 W% h! N; I0 V0 X% aAC-1 无感或微感负载,电阻性负载 电阻炉,加热器等
, G" m4 |8 @+ {0 A {AC-2 绕线式感应电动机的启动、分断 起重机,压缩机,提升机等 z" l" P% y6 X$ |3 l ^, a
AC-3 笼型感应电动机的启动、分断 风机,泵等
2 N; u9 g0 M3 fAC-4 笼型感应电动机的启动、反接制动或密接通断电动机 风机,泵,机床等 , Z" G; |4 x9 w2 W$ ^: O4 {
AC-5a 放电灯的通断 高压气体放电灯如汞灯、卤素灯等 - p8 \ Q% d1 p
AC-5b 白炽灯的通断 白炽灯
/ }% g9 B( R5 R" y6 W8 cAC-6a 变压器的通断 电焊机
9 d2 y9 U4 t3 h+ i( n/ q; {AC-6b 电容器的通断 电容器 5 \ f1 L% L8 }9 G
AC-7a 家用电器和类似用途的低感负载 微波炉、烘手机等
) b+ Q: G9 p8 F0 L' z" G* fAC-7b 家用的电动机负载 电冰箱、洗衣机等电源通断
' ~7 E* U) ^3 H' }; }AC-8a 具有手动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机的电动机 压缩机 4 k. @" p2 p2 p) H: }
AC-8b 具有手动复位过载脱扣器的密封制冷压缩机的电动机 压缩机
* _0 [4 h; {3 ]; g) r不同的使用类别,接触器所能带的负载电流值不同. |
|