[求助] 请问缺相问题

[复制链接]
发表于 2010-3-4 13:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
缺相的危害是什么?是不是还有零线缺相的情况?泵浦缺相要怎样处理?
发表于 2010-3-4 13:56:52 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
本帖最后由 瞧你那小样 于 2010-3-4 15:05 编辑
  E& _* d2 n* _! g3 M! {
  [+ x. k  D+ U9 Q; ?+ g9 T就会使电机绕组因为负载不变而电流过大,电机迅速发热,从而烧坏绕组!
; |% t$ [, N* G2 L2 A+ w. s没听说过零线缺相的说法(零线只有1根),你是不是说缺零线?6 Y4 U/ l. q% D( d+ P2 [" o, Z
造成电动机缺相运行的原因有:  , N) i9 ?4 `7 [( e6 D
①保险丝选择不当或压合不好,使熔丝断一相。  
2 D5 ~$ m$ ^( M7 O# P②开关接触器的触头接触不良。  * R( r' H" D0 r' w" E2 J
③导线接头松动或断一根线。  
0 v7 H3 J6 Q% v: {$ d④有一相绕组开路。 ' W1 P0 [4 e  \% x) v0 s3 A8 l
针对以上情况采取相应对策
发表于 2010-3-4 14:16:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
缺相一般是指 A、B、C中缺相
6 {8 V3 V4 y1 c; |3 j* T3 j4 s( N   看是缺 二 相还是一相   5 s! n) V1 t# w' W# b! o2 z
楼上的说得没有错 - o2 ?; C/ J2 t' s9 a7 o
    我们知道三相电动机缺一相是启动不起来的,但是三相电动机在运行中缺一相仍能运行,被称为缺相运行。在缺相运行中,电流要超过正常值,电动机就要因过热而被烧毁。农村烧电动机的事故多数是由于缺相运行造成的。 , O5 V/ b- X% ^2 r* z( |
2 X4 x7 o2 I6 {3 K) T0 X* v5 ]
      为什么三相电动机缺相运行会被烧毁呢?例如,当三角形接线电动机的某一相熔丝烧断时,则三相定子绕组分成两路,一路只有一相绕组。只有一相绕组回路中的电流比三相运行时大大增加,因此该相绕组必然会首先烧坏。打开电动机端检查,如果看到一相绕组烧焦而另两相绕组还好,就是三角形接线电动机缺相运行造成的后果。再如星形接线电动机在一相断电后,其它两相绕组为串联,外加电压是380伏,每相绕组的电压从原来的220伏降到190伏,如果电动机的负载功率不变,则两相定子绕组的电流就要超出正常值,在额定负载下,电动机在缺相运行时的电流,约比额定电流大1.732倍,这个电流会使定子绕组过热,以致烧毁。打开电动机端盖检查,如果两相绕组烧焦,一相完好,就是缺相运行造成的事故。, h  l$ s5 U) k' \5 R5 L& g
3 X* G' w2 P9 ~; X, F
    引起电动机缺相运行的原因一般为:a、电动机的熔丝断一相;b、低压线断线;c、开关接触不良,有一相没有接通;d、一根导线的接头松动或断线等。" X" N# C5 r, ~9 X1 j; O& l

, B2 O0 |4 ]! Y2 O; y  k# o; _7 ]    防止电动机缺相运行,一要加强运行中的监视与检查,二可以采取一些合适的自动保护措施。
发表于 2010-3-4 14:45:29 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
零线就是三线四线制系统中的中线,在三线四线制系统中,由于负载公共端与电源公共端有中线连接,从而可以保证负载的相电压等于电源的相电压,因电源的相电压总是对称的,所以中线的存在可以保证负载的相电压保持对称。如果没有零线,除非三相负载对称,否则各相电压就不可能保持对称,有的相电压过高,有的可能过低,将严重影响电气设别正常运行,甚至损坏设备。
 楼主| 发表于 2010-3-4 15:01:30 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
2# 瞧你那小样    谢谢!
 楼主| 发表于 2010-3-4 15:09:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
3# qq825897129    每相绕组的电压从原来的220伏降到190伏,如果电动机的负载功率不变,则两相定子绕组的电流就要超出正常值,在额定负载下,电动机在缺相运行时的电流,约比额定电流大1.732倍,   电压降低为什么电流还增大呢?请帮忙解释一下?
发表于 2010-3-6 14:15:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
电压与电流成反比,是与电阻的关系。阻值越小电流越大,反之阻值大电流小。
发表于 2010-3-7 10:28:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
缺相一般是指三相交流电,缺相是不允许的,一是会造成电动机的烧毁,二是会造成三相电路的严重不平衡.
发表于 2010-3-7 11:03:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
8# kgdia 三相交流电机,缺相是绝对不允许的
发表于 2010-3-7 13:11:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
三相交流电机缺相会引起烧毁电机
 楼主| 发表于 2010-3-11 20:59:42 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
谢谢大家的回答!
发表于 2010-3-13 13:10:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
重新学习电工基础
发表于 2010-3-24 22:32:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
缺相会烧毁电动机。
发表于 2010-3-25 06:36:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
尽量避免相的发生,多检查勤巡视。
发表于 2010-3-30 21:05:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
就会使电机绕组因为负载不变而电流过大,电机迅速发热,从而烧坏绕组!