QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
5天前
查看: 6554|回复: 32
收起左侧

[讨论结束] 空开推不上,但过了几个小时又推得上了那是怎么回事呢?

 关闭 [复制链接]
头像被屏蔽
发表于 2010-2-25 22:12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2010-2-26 06:33:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
先查一下车床的额定电流有多大,如果大于外接空气开关的话有可能出现这种情况。还有可能是绝缘不行。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
pangpang + 2 应助

查看全部评分

发表于 2010-2-26 09:34:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
必须检查一下劈啪声音的来源是哪里,进行相应处理后才可以合闸,否则会扩大故障或留下隐患。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
lsq12345 + 1 应助

查看全部评分

发表于 2010-2-26 09:53:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
明显是数控车床的问题!& \9 f3 H& T5 z( Q% B5 P
% w. X% \. s/ r& D' k5 M

2 v) ]  i9 S. S# }" C7 j3 Y" b重点检查机床内部线路(按照原车床接线图检查强电部分)
发表于 2010-2-26 09:55:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
本帖最后由 新洁电子 于 2010-2-26 10:00 编辑 - ?$ [5 B  k& Z& s7 Z' K2 u

& n2 E4 k+ E7 X0 N3 G2 M8 T, \' P宝鸡SK40P数控机床-数控机床. G! d, q! {* z* U9 O, z7 ?

# V8 y& t+ V" H4 I
    产品价格:未发布价格
  • 所在地:广东东莞市
  • 主电机功率:7.5
  • 加工尺寸范围:400
  • 控制系统:GSK980
  • 主轴转速范围:21-1650
  • 刀具数量:4
  • 加工精度指标:0.004
产品参数 5 a' f) r# s! L0 q# s
主电机功率  7.5 加工尺寸范围  400
控制系统  GSK980 主轴转速范围  21-1650
刀具数量  4 加工精度指标  0.004
SK40P 系列数控卧式车床,主轴变速由机械三档和变频调速联合实现,设计有 750/1000/1500/2000 四种长度规格,配四工位刀架(标配) / 六工位刀架(选择),以满足不同零件的加工;推拉式防护门,确保了操作者的安全;机床可配备 FANUC 0i-TC、 FANUC 0i Mate-TC 、广州GSK980TD ,能自动完成内、外圆柱面、任意圆锥面、圆弧面、端面及螺纹等各种车削加工,适用于多品种、中小批量产品的加工,对于形状复杂、高精度零件的加工更能显示其优越性。/ N' a. S5 Y9 N0 ?* N; k
- F6 j) W$ n4 U( `/ K. @0 @
    根据上面搜到的信息说明,SK40P功率(工作功率)不会很大,包括启动电流理论上应该不超过20A。你是60A空气开关,所以如果跳闸应该是绝缘不好或内部短路造成!至于冷却后可以启动,只能说明,与温度回归自然温度有关。推荐维修或联系厂家,否则存在安全隐患

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2010-2-26 10:00:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
机床线路肯定有短路的地方。+ f* p1 C# ~9 c; b9 p
另外,电气元件工作一段时间后都会发热,之后其性能会有所变化,所以放置一段时间后,元件冷却后又可以使用,这种情况并不少见,但是可靠性会差很多,也就是说用不长,如果不及时更换的话,短时间内可能还可以用,但是时间一长,极有可能会造成更大的损坏。所以你还是要赶快找人查一下电路,尽快解决。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2010-2-26 14:44:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
空气开关因过载、过电流、线路发生短路会引起开关跳闸,跳闸后再立即合开关失败属于正常现象,因为自动空气开关内部设置有热脱扣装置,一旦热脱扣器件动作后必须经过一定时间冷却后,才能重新合闸。# U5 a. y7 y* w9 h# G
下班前再合开关成功,说明自动空气开关总闸没有问题,需要对数控机床内部电器回路进行进一步检查。有时机床可以移动照明灯电源线短路也会引起自动空气开关总闸跳闸。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2010-2-26 17:42:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
空气开关因过载、过电流、线路发生短路会引起开关跳闸,跳闸后再立即合开关失败属于正常现象,因为自动空气开关内部设置有热脱扣装置,一旦热脱扣器件动作后必须经过一定时间冷却后,才能重新合闸。& _6 ~$ n& r8 T8 B! {5 f
下班前再合开关 ...4 j. F- R+ g1 @8 E% z3 f
jsnjwh 发表于 2010-2-26 14:44 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

4 O" u* g1 H/ y9 S( N/ N
% X+ z% l7 x; G/ W( q
7 \/ Y4 s' q: W, x& c5 ]+ r
9 t# S( m7 K) O0 h+ z
, K6 M3 Y  R+ m" F同意!
发表于 2010-2-26 17:52:52 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
想可能当时象关电脑有回电而导致当时电流仍然过大
发表于 2010-2-26 20:11:39 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
做活的时候,好象是听到配电柜里有劈啪声音http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif

/ I1 O. x1 F& M, R! b& D% M赶快找电工来修!!不要弄出大问题来!!
发表于 2010-2-27 11:47:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这种情况必须要检查出原因后,才能使用,不然可能会出现事故,有的故障表面上是看不出来的。
发表于 2010-2-27 14:59:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
还有一种现象是接触器问题(接触器质量问题、触头有灰尘引起拉弧现象出现等来回吸合断开),引起电气柜里响动,和外空开断开。
发表于 2010-2-28 19:38:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江西鹰潭
1# chuhe2006
% }* k# ?! m3 c6 U
; u7 g* j. N# Y, H# w# I: ]* z& K( ?3 f( b* B, f

' k5 K6 Q! w3 j  K此类故障属于软故障了,其实故障点及故障原因还没有得到处理,之所以会出现楼主说的故障现象是由于车床内部有线路对地或者两相短路的故障,在你多次合闸的过程中,短路点或对地点被电弧烧蚀而隔离,故障现象消失,又可以合闸工作了,注意:此现象表明短路或是对地现象不厉害,有轻微的情况,在短路电流的作用下烧蚀后,绝缘一定也被破坏,(导线一定没有烧断)需要维修人员及时处理,不然将导致故障的扩大而烧毁数控原件,那就得不偿失了。8 j& V5 ^- a" @- x' M" b- l

% K+ x" k& I6 T+ p- b7 y( `" s* o2 T4 @$ M% h
个人意见,仅供参考
发表于 2010-2-28 21:41:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
应该是接触器的故障问题,过载,过电流导致短路,热脱扣没有充分冷却;% Q- h, c( r1 \" O( _
建议检查电路的过流问题;
发表于 2010-3-1 09:16:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我遇到过同样的问题,主要是与温度有关,有时空开很热,有些烫手,过一段时间温度降下来后就好了。
发表于 2010-3-3 07:55:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
应该是有短路的地方,这种现象我也碰到过几次
发表于 2010-3-3 11:14:41 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
应该不是空开的问题吧,是你其他电路的问题
发表于 2010-3-3 18:37:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
机床问题,查查机床线路(一些不重要的电机,比如排屑电机),另外看看是不是机床内有保险丝烧掉了。别说公司没修机床的。
发表于 2010-3-4 08:13:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
机床规格(mm):φ400×1000/φ500×1000
! h$ s8 R) Y. ?, e系统配置:GSK 980TD/DA98
+ p% D2 ^) c5 L9 ]0 J1 E刀架:四工位. P, l$ A* `9 Z$ y$ p2 w
主轴通孔棒料(mm):774 m2 @- F$ f( F5 d: a8 a; c  n8 ~$ f
主功率(KW):7.58 F$ h( Y( z7 R) s5 q+ z
主轴转速(rpm):21~1620、三档变频
7 t4 x( i4 Y. m) M6 L2 Z机床配置结构:三档变频、主轴刚性好、低速性能好
, O* F+ ?: Z0 m7 L机床重量(吨):2.1 ; y# O( c# P9 f( O! |0 U1 \2 \

( C  X! e* }/ ~2 ~三相7.5KW,大概工作电流为15安。60安的开关过负载跳闸,可以判定开关后的线路设备有问题。
" l( A2 w* ]! n9 N从等开关冷却后还能工作判断,应该是线路绝缘问题。请检查线路。
发表于 2010-3-6 18:07:37 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
瞬时电流过大,或者与其它设备没有关闭有关系
发表于 2010-3-9 19:50:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北衡水
可以考虑空开本身的质量问题。如果负载设备有问题,故障现象具有即时性。
发表于 2010-3-20 15:50:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
赞同7楼的说法!支持!
发表于 2010-3-25 15:51:20 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
过热了,跳闸了,
发表于 2010-3-28 10:54:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
估计是电流过大,或者有短路的地方.空开工作一段时间后会发热,放置一段时间冷却后又可以使用.
发表于 2010-3-30 16:17:24 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
线路中有虚接的地方,检查紧固,接触器触头是否接触良好?
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表