|
|
发表于 2010-2-18 15:51:55
|
显示全部楼层
来自: 中国山东泰安
接地:为防止触电或保护设备的安全,把电力电讯等设备的金属底盘或外壳接上地线.; n0 T4 ~+ V& o" w) _0 t
接地的作用总的说可以分为有两个:保护人员和设备不受损害叫保护接地;保障设备的正常运行的叫工作接地。) X' O, U& \: ?
1、保护接地7 E+ l8 k4 R" q6 A* A- s
防雷接地是受到雷电袭击(直击、感应或线路引入)时,为防止造成损害的接地系统。1 r$ g) m! j( ]" q2 ?. o4 [
机壳安全接地是将系统中平时不带电的金属部分(机柜外壳,操作台外壳等)与地之间形成良好的导电连接,以保护设备和人身安全。原因是系统的供电是强电供电(380、220或11OV),通常情况下机壳等是不带电的,当故障发生(如主机电源故障或其它故障)造成电源的供电火线与外壳等导电金属部件短路时,这些金属部件或外壳就形成了带电体,如果没有很好的接地,那么这带电体和地之间就有很高的电位差,如果人不小心触到这些带电体,那么就会通过人身形成通路,产生危险。因此,必须将金属外壳和地之间作很好的连接,使机壳和地等电位。此外,保护接地还可以防止静电的积聚。
; Z/ g+ X- l( M+ h' z) a2、工作接地 9 k" ^0 ~7 ?! u- G7 h1 H) s
工作接地是为了使系统以及与之相连的仪表均能可靠运行并保证测量和控制精度而设的接地。它分为机器逻辑地、信号回路接地、屏蔽接地,在石化和其它防爆系统中还有本安接地。 $ x8 X( r/ x4 H( H, p2 w
分散接地方式 : V$ V. w/ Y1 z' T
分散接地就是将通信大楼的防雷接地、电源系统接地、通讯设备的各类接地以及其他设备的接地分别接入相互分离的接地系统,由于地线系统不断增多,地线间潜在的耦合影响往往难以避免,分散接地反而容易引起干扰。同时主体建筑物的高度不断增加,其接地方式所带的不安全因素也越来越大。当某一设施被雷击中,容易形成地下反击,损坏其他设备。 $ t& l4 t* n* S; D) n$ g9 _
联合接地方式 " h7 m4 u: M0 l
联合接地方式也称单点接地方式,即所有接地系统共用一个共同的“地”。联合接地有以下一些特点:
! i) g; c& a4 ?) C( h' m; ]8 | (1)整个大楼的接地系统组成一个笼式均压体,对于直击雷,楼内同一层各点位比较均匀;对于感应雷,笼式均压体和大楼的框架式结构对外来电磁场干扰也可提供10-40dB的屏蔽效果;
: ?$ z- z( w2 x9 K1 P& j0 ~- S (2)一般联合接地方式接地电阻非常小,不存在各种接地体之间的耦合影响,有利于减少干扰; 9 u% Y$ x' y' F5 c* W0 a
(3)可以节省金属材料,占地少。
/ }5 f9 c: a0 p/ C2 T X$ P7 o 由上不难看出,采用联合接地方式可以有效抑制外部高压输电线路的干扰。 |
评分
-
查看全部评分
|