如图所示. f5 s' U( {+ S" t: ^, |' h, [
Z% J3 t, V- i- K; [9 `9 B液压锁4.1和4.2的启闭是由控制阀10.1控制的
# ~0 b( U4 Q4 Z% W3 C+ R' L7 S我想请各位朋友问的是
, M* T/ O0 g! N8 L. @+ ]在这里为什么要用外控式的液压锁
. E' M7 ~5 L L, S/ D! ?' V" s内控式不是更好吗?% T+ u7 C3 o. ^
因为外控式存在这样一个问题:就是换向阀10.1和换向阀11.1的得失电时间顺序: [6 q! x& g& Z+ f1 C
比如说,如果换向阀10.1比换向阀11.1先失电的话,那么就会造成液压缸某一腔管路上的压力突增产生峰值压力
. ~6 V r% t6 |- L5 ?而用内控式的液压锁则不会出现这样的问题?
, }- g4 `! S7 Q+ g2 c, K3 d" _这是轧钢厂加热炉的液压系统,而且我见过的加热炉液压系统好像都是采用这种控制方式
3 G2 U( [. b7 A( m我不知道为什么?! l$ O& W: R! e5 ?
谢谢大家 |
评分
-
查看全部评分
|