模拟量是指一些连续变化的物理量,如电压、电流、压力、速度、流量等。* ?+ y( F; d" ?6 J/ s, p
PLC是由继电控制引入微处理技术后发展而来的,可方便及可靠地用于开关量控制。由于模拟量可转换成数字量,数字量只是多位的开关量,故经转换后的模拟量,PLC也完全可以可靠的进行处理控制。, ^& @; t3 ]* F. c" E8 U4 ]7 ]' j
由于连续的生产过程常有模拟量,所以模拟量控制有时也称过程控制。0 g: ~+ @# C9 T: P! ]
模拟量多是非电量,而PLC只能处理数字量、电量。所有要实现它们之间的转换要有传感器,把模拟量转换成数电量。如果这一电量不是标准的,还要经过变送器,把非标准的电量变成标准的电信号,如4—20mA、1—5V、0—10V等等。: }" s9 U( ^( S/ d* [) G
同时还要有模拟量输入单元(A/D),把这些标准的电信号变换成数字信号;模拟量输出单元(D/A),以把PLC处理后的数字量变换成模拟量——标准的电信号。
. O$ H; U, O9 R/ t9 q# P0 z所以标准电信号、数字量之间的转换就要用到各种运算。这就需要搞清楚模拟量单元的分辨率以及标准的电信号。例如:
9 D9 c* q$ B" t9 K9 DPLC模拟单元的分辨率是1/32767,对应的标准电量是0—10V,所要检测的是温度值0—100℃。那么0—32767对应0—100℃的温度值。然后计算出1℃所对应的数字量是327.67。如果想把温度值精确到0.1℃,把327.67/10即可。
- l# Y; j# C- Z+ x# p e模拟量控制包括:反馈控制、前馈控制、比例控制、模糊控制等。这些都是PLC内部数字量的计算过程。4 X2 @7 |8 ^( F5 \0 u( }
' g8 X! ?& g1 k: {. E) a希望上面这些能帮你解决疑惑..