QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 2458|回复: 3
收起左侧

[求助] 真空断路器的选型

[复制链接]
发表于 2010-1-14 21:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
真空断路器额定电流的怎样选择,比如,最大工作电流为500A,那么真空断路器是选择630A的还是选择1250A的?
发表于 2010-1-14 22:01:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
你没有提供电源侧其他参数,如果是工业厂房供电,一般选择其开断电流为25KA,其他诸参数应该可以满足要求。如果是电力系统、供电部门或电厂,一般应当在31.5-40KA开断电流的真空断路器。
. o' w+ W4 W3 v3 r3 r6 g( a8 |开断电流的选择同上述差不多,根据变压器阻抗计算短路电流,根据计算结果选择断路器。. Z4 v/ f. g# D
一般按下面估算:
1 F4 n1 e$ u9 N, F断路器额定电流=设备额定电流*2!(630A,1250A,2000A,2500A),小于630用630代替;断路器额定电流=设备额定电流*1.5!(3150A,4000A,5000A)需加强制风冷。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
pangpang + 3 应助

查看全部评分

发表于 2010-1-15 22:40:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
真空断路器的电流不能单纯以额定电流来选择,要综合各种电流参数来决定。' p6 r# y2 n  E% @  c
断路器的电流有以下几种:
8 R/ M* b' b6 q4 g9 C一般电气性能方面:
/ O1 Q; a; e9 L* Y1、额定电流:指在规定的正常使用和性能条件下断路器主回路能够连续承载的电流有效值。
# o  v* B0 F5 k5 s7 n2、额定短时耐受电流:即额定热稳定电流,指在规定的使用和性能条件下,在确定的短时间内,断路器在合闸位置所能承载的电流有效值。5 {5 X8 F( Z- H- v
3、额定峰值耐受电流:及额定动稳定电流,指在规定的使用和性能条件下,断路器在合闸位置所能耐受的额定短时耐受电流第一个大半波的峰值电流。* ~) z4 O4 `9 S8 G, j3 d& ?- u
开断、关合电路方面:& |7 V: N) I: m! W
1、额定短路开断电流:指断路器在规定条件下能保证正常开断的最大短路电流,是标志断路器开断短路故障能力的参数。
+ t0 c4 t  o6 n% N5 l! O6 w2、额定短路关合电流:指断路器在额定电压及规定的使用和性能条件下,能保证正常关合的最大短路峰值电流。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
pangpang + 5 应助

查看全部评分

发表于 2010-1-16 15:12:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
(1) 由线路的计算电流来决定断路器的额定电流;
0 v; ~/ U# I; U(2) 断路器的短路整定电流应躲过线路的正常工作启动电流; , n$ r9 a( ?2 K+ b/ h
(3) 按线路的最大短路电流来校验断路器的分断能力;0 d' M3 P4 J' |; `& V5 F# Y
(4) 按照线路的最小短路电流来校验断路器动作的灵敏性,即线路最小短路电流应不小于断路器短路整定电流的1.3倍;
+ y3 ~6 z; W! k* A& A: A! z. C8 X(5) 按照线路上的短路冲击电流(即短路电流最大瞬时值)来校验断路器的额定短路接通能力(最大电流预期峰值),即后者应大于前者。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表