[已解决] 与制冷剂接触面的清洁度问题

[复制链接]
发表于 2010-1-13 17:12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
本帖最后由 niao_csu 于 2010-1-20 16:35 编辑 : o/ \9 a" z1 i

( }' v( E& d+ B* c, w+ e如题
* k7 V: `( X; t; V& O2 r请问各位:
6 `% x, h8 d0 s1 V) ?     与制冷剂接触面的清洁度有什么要求,是否有标准要求可行?  @  f5 k7 L" |* f8 n
     我们公司要求其杂质不大于300mg/m2,但我找不到出处。
发表于 2010-1-13 22:07:10 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
氟利昂制冷装置用干式蒸发器,jB/T 7659. 4一95
  a* C  x/ d6 A; B6 n- I2 X$ m氟利昂制冷装置用水冷冷凝器JB/t 7659. 2一95
" V3 i- m0 R6 i- n4 N/ b  @. a5 A/ |氟利昂制冷装置用贮液器 JB/T 7659.1-956 {4 J: c# Z1 J( H) _7 n
JB/T 9058—1999  制冷设备清洁度测定方法